Αποστόλη, αν θέλεις γράψε τους κωδικούς απο τις μπαταριες να σου πω πόσο παλιές είναι.
Αποστόλη, αν θέλεις γράψε τους κωδικούς απο τις μπαταριες να σου πω πόσο παλιές είναι.
leosedf (21-03-13)
αυτο στο 7 ειναι ολα τα λευτα,παρεπιπτοντως πος ασ πουμε οκ οι μπαταριες πως μπορουμε να ελενξουμε το κυκλομα φορτισης πχ αμπερομετρο , υπαρχει τροπως αυτα,ευχαριστω.
Πρέπει να μετρήσεις την έξοδο του rectifier τι τάση δίνει και πόση ένταση στις μπαταρίες και επίσης μετά να βάλεις φορτίο κανονικά και να δεις τι τραβάει από τις μπαταρίες κλπ. Σε μεγαλύτερα UPS βάζουμε αμπεροτσιμπίδες κλπ αλλά ίσως και εδώ να μπορείς να το κάνεις.
Επίσης και οπτικά μήπως έχει τίποτα καψαλισμένο.
Αν και έχω την εντύπωση ότι το ups σου είναι μια χαρά.