Βασίλη κατά την εκκίνηση, που εξάλλου για αυτό τον σκοπό (υψηλά ρεύματα εκκίνησης )χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες καμπύλης Κ ( και οι καμπύλης D επίσης), σίγουρα δεν θα πέφτει.
Αλλά επειδή οι ασφάλειες με καμπύλη Κ έχουν πιο ευαίσθητο θερμικό *, κάποια στιγμή,(κατά την διάρκεια της μέγιστης κατανάλωσης εννοείται), θα πέσει λόγω θερμικού,επειδή απλά η κατανάλωση θα βρίσκεται πολύ κοντά στα άνω όρια της καμπύλης της ασφάλειας.Τώρα αν αυτό γίνεται σπάνια η όχι ,είναι σχετικό.
* Καμπύλη Κ,με λίγα λόγια σημαίνει :
μέγιστο ρεύμα χωρίς να διακόψει το θερμικό = 1,05 x Ι ονομαστικό , άρα 1,05 x 10 = 10.5A
ελάχιστο ρεύμα με σίγουρη διακοπή από το θερμικό = 1,2 x Ι ονομαστικό, άρα 1,2 x 10= 12Α
Αν η κατανάλωση είναι μεταξύ 10.5Α - 12Α τότε μπορεί να πέσει μπορεί και όχι (μπορεί επίσης να πέφτει,αλλά όχι πάντα σε ίδιους χρόνους), εξαρτάται από την μάρκα, από το συγκεκριμένο κομμάτι κ.λ.π.