απο φρεον πως ειναι?
απο φρεον πως ειναι?
Απο φρεον εχει 110 psi χαμιλη πιεση και το φρεον του ειναι R-410A
πιστευω πως αυτη η πιεση ειναι η κανονικη του για το 410
και ενω παγωνει η ψιλη σωληνα του η επιστροφη ειναι σε θερμοκρασια κανονικη
ουτε καν λιγο παγωμενη...
εχω την εντυπωση πως τα πηνια των ηλεκτρομαγνητικων τα εχουν παιξει... το κλιματιστικο δεν ειναι παλιο ειναι 4 χρονια σε λειτουργεια
αν δουλευει μονο ενα εσωτερικο τι πιεση εχεις?
παλι δεν κανει ψυξη?
τα ιδια δεν κανει ψυξη καθολου
και με ενα 9ρι που το δοκιμασα και με το 12αρι μονο του τιποτα...
εχω παραγκελει τωρα τα πηνια τον ηλεκτρομαγνιτηκων
θα τα βαλω επανω τουλαχιστον να ξερω πως τα πηνια ειναι καινουργια
και πιστευω να φτιαχτει....
γιατι εαν ηταν η πλακετα δεν θα εδινε 12v στα πηνια
ετσι δεν ειναι...?
καλα ειμαστε σοβαροι? γιατι παρηγγειλες πηνια αμεσως?? την ωρα που δουλευει το μηχανημα βγαζεις τα πηνια και θα δεις αμεσως διαφορα στα μανομετρα ... εγω πιστευω οτι ειναι απο υγρα... το μηχανημα ειναι inverter και οταν ζητας μονο ενα εσωτερικο ξερει και θα δουλεψει χαλαρα αρα παλι μικρη πιεση θα εχεις... λες εισαι τεχνικος.. τι τεχνικος?? δεν ξερεις οτι οταν παγωνει ο μικρος σωληνας και δεν κανει τιποτα ο χοντρος σημαινει οτι εχουμε λιγα υγρα?? αν ηταν χαλασμενες οι μαγνητικες τοτε δεν θα περνουσαν υγρα αρα δεν θα παγωνε ουτε ο λεπτος σωληνας... πολυ ευκολα σε multi συστηματα χανωνται υγρα γιατι υπαρχουν πολλες συνδεσεις και αν ειναι λιγο ασχετος ο τεχνικος υπαρχουν διαρωες... επισης στα multi συστηματα πολλες φορες λογο του αναγκαστικα μεγαλου μηκους σωληνωσεων χρειαζεται και προσθεση υγρων αναλογα με τον μηκος των σωληνων... αυτα τα ολιγα...
φανατικος αντιαεικινηστης....
δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...
Για να μην ανοίξω άλλο θέμα αλλού (και με συγχωρείται για την εκτός θέματος παρέμβαση) ... και επί των παρόντων περιστάσεων σκεφτόμουν .
Μα τι κατάρα είναι αυτή να ακούω κάθε τόσο από το ένα κλιματιστικό στο άλλο να χάνουν υγρά κτλ ... εξαιτίας της ανάγκης να υπάρχουν τα απαραίτητα κάθε άλλο ρακόρ και αν το σκεφτείς αυτό σε παγκόσμια κλίμακα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα μας .
Την ανάγκη να υπάρχουν ρακόρ την καταλαβαίνω ... από την άλλη το να φτιάχνονται χωρίς ρακόρ και στάνταρ κολλημένα δεν θα βόλευε .
Τι θα μπορούσε να γίνει άραγε έστω συμβιβαζόμενοι στα ρακόρ . π.χ. κάποια πάστα γύρω από τα ρακόρ κτλ . θα ήταν αποτελεσματική? ή δεν γίνεται επειδή θα υπάρχουν και πάλι τέτοιες πιέσεις που δεν θα αντέξει καμια πάστα. Υπάρχουν λύσεις ?
Μην πεταχτούν τώρα κάποιοι μπροστά και αρχίσουν να λένε ..... (και τι θα κάνουμε ρε εμείς οι ψυκτικοί άμα δεν χάνουν υγρά ? πως θα βγάζουμε μεροκάματα? ) ...,
λοιπον εγω στις εγκαταστασεις μου κοβω τα ρακορ απο το εσωτερικο και κανω εκτονωσεις στους σωληνες για να γινουν απο την εσωτερικη μερια κολλητες οι ενωσεις(αυτο βολευει και εμενα γιατι ετσι περνανε οι σωληνες πιο ευκολα απο την τρυπα χωρις το εξτρα παχος απο τα ρακορ)... η συνδεση στην εξωτερικη μοναδα γινεται αναγκαστηκα με τα ρακορ και παντα θελει καλο σφιξιμο.. δεν θελει κατι το ιδιαιτερο μια και με την εκχυλοση το χαλκος γινεται στα φλανζα που στεγανοποιει την ενωση... στα μεγαλα ρακορ (μεγαλητερα απο 1/2 της ιντσας ) βαζεις στα πασα λιγο ψυκτελαιο για να εχει λιγοτερες τριβες στο σφιξιμο και να μπορεσει να γινει σωστα... τωρα ποσοι εγκαστατες τους νοιαζει να γινει σωστα ειναι αλλο θεμα... εμενα με τσατιζει ιδιαιτερα οταν παει ο "μαστορας" καπου βαζει υγρα και φευγει χωρις ψαξει για διαρροη και πειθει μαλιστα και τον πελατη οτι καλητερα ας βαζει λιγα υγρα τον χρονο για να ειναι και καινουργια...
φανατικος αντιαεικινηστης....
δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...
φυλε νεμεσης σχετικα με αυτο που μου ειπες παραπανω το οτι (δεν ξερεις οτι οταν παγωνει ο μικρος σωληνας και δεν κανει τιποτα ο χοντρος σημαινει οτι εχουμε λιγα υγρα??)
σαφως και το γνωριζω αλλοστε τι κανουμε τοσο καιρο μπρικια κολλαμε
το θεμα δεν ειναι οτι εχω καποια διαρροη υγρον εγω δεν αναφερθηκα για καποια διαρροη στο κυκλωμα,
αλλωστε λυση δεν ειναι να πληρωσεις με φρεον ενα κυκλωμα το οποιο εχει διαρροη..
η εσωτερικη μοναδα δεν αποδιδει καθολου
δουλευει στην ψυξη ωπος δουλευει ενας ανεμιστηρας δωματιου...
εγω θα το ξανακοιταξω παλυ απο φρεον( αν και χλωμο το βλεπω να ειναι απο αυτο) , και επισεις θα αλλαξω και το ενα πηνιο να δω τι θα γυνει..