το εξωτερικο μηχανημα το ελυσα και εβγαλα τη πλακετα και την ειδε ενας φιλος εμπειρος ηλεκτρονικος και μου ειπε οτι ειναι οκ οσο μπορουσε να δει.
τι αλλο μπορω να κανω?
τα μυνηματα λαθους που βγαζει το τηλεcontrol (chk) ειναι 2, 14 και 16 τα οποια στο service manual λεει τα παρακατω...

02 = Protective circuit operation for outdoor P.C. board.
14 = Even if trying operation again, all operations stop immediately. : Replace P.C. board.
16 = 1. Even if connecting lead wire of compressor is removed, positiondetect circuit error occurred. : Replace P.C. board.
2. Measure resistance between wires of compressor, and perform shortcircuit. : Replace compressor.

οι τεχνικοι μου ειπαν οτι το compressor ειναι οκ.