τα εχεις ολα και σου λειπουν οι γνωσεις?
τα εχεις ολα και σου λειπουν οι γνωσεις?
To ποσο φρεον θελουν οι συσκευες σου το αναγραφουν στην ταμπελιτσα στην πλατη τους σε κιλα η γραμμαρια.Θα χρειαστεις μια αντλια κενου για να τραβηξεις τον αερα που εχουν μεσα τους οι σωληνες και επειτα ζυγαρια(ψηφιακη) και μπουκαλα με το αναλογο φρεον....
Προσεξε τωρα....
-Ανλια κενου 150 ευρο
-Αγορα μπουκαλας +φρεον απο 80-120 ευρο αναλογα τον τυπο
-κασα μανομετρων λαστιχα και μανομετρα 100ευρο
-ζυγαρια(ελπιζω να εχεις)
-Ψυκτικος πληρωση και service 25-35 eyro
Οποτε η τελικη αποφαση ειναι δικη σου....................Επισης να ξερεις οτι αυτα τα κυκλωματα εριναι κλειστου τυπου ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΦΡΕΟΝ οποτε σιγουρα θα εχεις καποια διαρροη που θα πρεπει να βρεις......
Α ξεχασα την διαδικασια που θες...
1.)Κανουμε κενο στο κυκλωμα -30inhg
2.)τσεκαρουμε εαν το κραταει για κανα 5λεπτο
3.)Προσθετουμε τα κιλα που αναγραφονται στο ταμπελακι...
Αυτα....
Ευχαριστώ για τήν αναλυτική απάντηση
Λοιπόν στα aircondition το αέριο πρέπει να έχει χαθεί γιατί μετά από περίπου τρία χρόνια από την εγκατάσταση η απόδωση τους μειώθηκα και μετα σχεδόν δέν αποδίδουν καθόλου
Το ψυγείο είναι ένα δίπορτο με δύο μοτέρ
Ένα για την ψύξη και ένα για την κατάψυξη
Αυτό της ψύξης είναι ΟΚ της κατάψυξης όμως μετά από κάποιο διάστημα που το είχα κλειστό δεν αποδίδει τόσο όσο πρήν(έφτανε μέχρι -24 βαθμούς)
Πολυ πιθανο αλλα ....Συντηρηση του εχεις κανει ποτε?Εχω παει σε σπιτι και η τουρμπινα(φτερωτη)και το στοιχειο ηταν τοσο πηγμενα που μετα βιας φυσουσε αερα οποτε καταλαβαινεις....
οσον αφορα το ψυγειο τσεκαρε εαν εχει κρεμασει η πορτα, τα λαστιχα οπως και τον θερμοστατη με ενα αλλο θερμομετρο.
Καλημέρα . Νίκο
Το οικιακό ψυγείο σου (στην κατάψυξη ) που έχεις -24 βαθμούς δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα . αφού σαν κατώτερο όριο είναι οι -18 βαθμοί κατάλληλοι για συντήρηση τροφίμων στην κατάψυξη . Σημασία έχει να μπορεί το ψυγείο σου να μπορεί να "κόβει" την λειτουργία του από τον θερμοστάτη σου και να "επανεκκινεί" όταν χρειάζεται. Τότε λέμε ότι το ψυγείο λειτουργεί καλά.
Τώρα όσον αφορά τα αιρ κοντίσιον. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ΔΕΝ θέλεις να ξοδευτείς για εργαλεία (όσο το δυνατόν) ... γίνεται .
Πρέπει να μου πεις όμως Νίκο . με ποια "κριτήρια" συμπέρανες ότι λείπουν υγρά στα αιρ κοντίσιον σου? Έτσι απλά επειδή είδες ότι δεν κάνουν τίποτα? ή ελαφρώς? (γιατί όπως π.χ. με το οικιακό ψυγείο σου που νόμισες ότι -24 βαθμοί θεωρούνται ελλάτωμα?). Γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι χαμηλής απόδοσης ... π.χ. από σκεπασμένο από σκόνες στις κυψέλες του έξω στοιχείου. (στα αιρ κοντίσιον ) κ.τ.λ.
Τέλος πάντων ... έστω και θέλουμε πράγματι να συμπληρώσουμε υγρά σε αιρ κοντίσιον αλλά δεν θέλουμε να ξοδευτούμε.
1) Πάρε ή δανείσου την πιο μικρή φιάλη (σε κιλά) με το σωστό φρέον που αναφέρει ο κατασκευαστής. μαζί με το ειδικό σωληνάκι . (όχι μανόμετρα είπαμε κοστίζουν ούτε και ζυγαριά)
2) Δες στην ταμπέλα του έξω στοιχείου του αιρ κοντίσιον (ή καμιά φορά στο μέσα στοιχείο) αν αναφέρει τα Αμπέρ της "κανονικής λειτουργίας" όχι της "εκκίνησης" . Και αν δεν το αναφέρει ... δες ένα άλλο ολόιδιο αιρ κοντίσιον που είναι σε καλή κατάσταση και άστο να δουλέψει αρκετά λεπτά . και μέτρα με αμπεροτσιμπίδα "δαγκάνα" τα αμπέρ και σημείωσε τα. π.χ 6.20 αμπέρ (στο καλό και ίδιο αιρ κοντίσιον) . Τα αμπέρ που μετράμε εδώ είναι τα αμπέρ του κομπρεσέρ (της μηχανής του εξωτερικού στοιχείου) και όχι το συνολικό της (κεντρικής μπρίζας).
3) Έστω (υποθέτουμε) ότι π.χ σου αναφέρει ένταση "κανονικής λειτουργίας" 5.80 Α . Στο "προβληματικό " αιρ κοντίσιον . Τότε συμπλήρωσε σταδιακά με υγρά (σε μικρές δόσεις) δευτερολέπτων (και έχοντας την φιάλη ξάπλα ή οριζόντια). ανοίγοντάς και κλείνοντας από την βάνα της φιάλης του φρέον .
Σημείωση ... πριν συνδέσεις το ειδικό σωληνάκι από την φιάλη στην βαλβίδα πλήρωσης του έξω στοιχείου κάνε στο σωληνάκι μια μικρή εξαέρωση από το ίδιο το υγρό που περιέχει η φιάλη (2 δευτερόλεπτα) . για να μην υπάρχει αέρας μέσα στο σωληνάκι. και αμέσως βίδωσε το καλά στην βαλβίδα πλήρωσης . και εννοείται θα ανοίξεις και το βανάκι της βαλβίδας πλήρωσης προς τα έξω με κλειδί άλιεν (για να είναι "ανοικτό" και να μπορέσουν να εισαχθούν τα υγρά (ανοίγοντας αυτήν την φορά από την βάνα της φιάλης). Πάντοτε μικρές δόσεις ( π.χ. 4-5 δευτερόλεπτα).
4) Παρακολουθείς το αμπερόμετρο από 5,80 που ήταν , να ανεβαίνει π.χ. 6 αμπέρ. Και μέχρι να το φτάσεις στα Αμπέρ του κατασκευαστή που είναι στα 6.20. Πάντα να αφήνεις αρκετό χρόνο παρακολούθησης 1-2 λεπτά πριν συμπεράνεις αν θέλει κι άλλα υγρά ή όχι.
αφού τελειώσεις . κλείσε την βάνα πλήρωσης (άλιεν) του στοιχείου , και αποσύνδεσε όλα τα υπόλοιπα.
Αν δεν έχεις ούτε αμπεροτσιμπίδα .... άλλος τρόπος που κάνουν μερικοί είναι να απομονώνουν τον ανεμιστήρα του μέσα στοιχείου (βγάζοντας της επαφές του) και του (αισθητήρα θερμοκρασίας που υπάρχει και ακουμπά στα στοιχεία) και έχοντας το σε κανονική λειτουργία , συμπληρώνουν σταδιακά παρατηρώντας αν παγώνουν τα σωληνάκια (χαλκοσωλήνες) του μέσα στοιχείου μέχρι το τέλος της διαδρομής του στοιχείου. ή καλύτερα πιο πριν περίπου 20 - 30 εκατοστά πριν το τέλος , να έχει δηλαδή την εμφάνιση λειωμένου πάγου - νερού.
Όλα τα παραπάνω για ..... πρόχειρα και οικονομικά.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-01-12 στις 09:45
ΣΚΛΗΚΟΣ (18-02-16)
Nemmesis (08-02-12)
Είσαι σίγουρος Άρη ότι όλα είναι λάθος? Γιατί έχω δουλέψει 15 χρόνια πάνω σε αυτά (με εξαίρεση τα αιρ κοντίσον που τα απόφευγα λόγω φόρτου). Πάντως μην το πεις αυτό σε πρώην πελάτες μου που έχουν να μου λένε μόνο καλά λόγια . Και έχω χορτάσει "ψωμί" από αυτά. Και έχω να σου συστήσω πελάτες μου που διατηρούν ακόμη οικιακά ψυγεία "αντίκες" 40 ετίας . που πέρασαν "χέρι από εμένα" . λοιπόν? ήμουν κωλόφαρδος? ή μήπως θέλεις και κανένα στοιχηματάκι ενόποιων των μελών του φόρουμ ? ή δεν κατάλαβες ότι υπάρχουν και σαΐνια μαστόροι που "μπορούν " και εναλλακτικά χωρίς πολλά πολλά εργαλεία!
Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
------------------------------------------------
Τα πράγματα είναι απλά.
Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
Xωρις να εχω καμμια σχεση με το αντικειμενο καταλαβαινω οτι ο φιλος Κυριακιδης εχει εμπειρια στο θεμα κατι το οποιο φαινεται απο το οτι μπορει να αντιμετωπισει μια κατασταση χωρις τα απολυτως εξειδικευμενα εργαλεια.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Καλημέρα
Εάν είναι INVERTER το AC η αμπεροτσιμπίδα δεν ενδείκνυται έως απαγορεύεται.
Το βανάκι είναι πάντα ανοικτό γιατί το AC δεν δουλεύει αλλιώς.
Αν κλείσει η βάνα με το αλλεν δεν θα κάνει τίποτα άλλο από συγκέντρωση του υγρού.
Περί αφαίρεσης ανεμιστήρα κλπ δεν το συζητώ καν.
Πολλά λάθη βλέπω τελικά και εγώ