Δεν ξεκινάς με το να βρεις το service manual του καυστήρα? Εκεί έχει οδηγίες για τα μπέκ, ηλεκτρόδια, αέρα κλπ. 60 μοίρες είναι πιο σωστό πάντως μιας και το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, περισσότερες λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο.
Κάτι που δεν πρόσεξες, ο κατασκευαστής του μπέκ λέει ότι π.χ. 1.24kg/h στα 7bar πίεσης, αν ο κατασκευαστής του καυστήρα έχει πίεση αντλίας στα 10bar τότε καίει παραπάνω(χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι λάθος). Πρέπει να δεις και την αντλία σου αν έχει τη σωστή πίεση (και επίσης αν είναι καθαρό το φίλτρο της) με ένα μανόμετρο γλυκερίνης. Χωρίς μανόμετρο θα κάνεις ζημιά (20 ευρό κοστίζει και κρατάει μια ζωή).

Βγάλε κανα δυο φωτογραφίες καυστήρα, αντλίας κλπ.
Επίσης ανάλογα με το βάθος του λέβητα αλλάζεις τον διασκορπιστήρα και όχι τις μοίρες του μπεκ.