Συνηθως ειναι αυτο που λεει ο Αλεξιος Ο μετασχημα/της σου δειχνει καλος .
Τετοιοι μεγαλοι μετ/στες οταν καιγοντε.μαυριζουν και γενικα παρουσιαζουν πολυ ορατα συμπτωματα. Ασε που μυριζει ολο το σπιτι ενω μεσα στο κουτι η μυρουδια καμμενου πλαστικου μενει για μερες.
Παντως ο ελεγχος γινεται παθητικα και ενεργα.
Παθητικα Με ενα πολυμετρο μετρησε το πρωτεον βαλε τους ακροδεκτες του πολυμετρου στο μπλε το λεπτο και στο κοκκινο και μετρησε την αντισταση.
Θα πρεπει να μετρισεις καποια κατω απο 500 ΩΜ , Βγαλε απο το κοκκινο και μετρησε με το μαυρο. Θα πρεπει να βρεις παλι κατω απο 500 ωμ
μην απορισεις αν ειναι πολυ χαμηλη πχ 4 ωμ . Ειναι σωστο.
Τωρα βαλε το πολυμετρο στο 2ΜΩ και μετρησε ολα τα καλωδια με το μεταλλικο σωμα του μετασχημ/στη. ΔΕΝ πρεπει να βρεις αντισταση κατω απο 1ΜΩ
Κανε τα ιδια με την αλλη πλευρα στα χοντρα καλωδια Εδω η αντισταση μεταξυ των καλ πρεπει να ειναι 1ΩΜ 'η και λιγοτερο
Αν ειμαστε ενταξυ μεχρι εδω, προχωρουμε στον ενεργο ελεγχο.
Παρε εναν αλλο μετ/στη 12 βολτ (φανταζομαι απο ενα πακ τοιχου του 1Α ειναι αρκετος)
Συνδεσε 2 καλωδια στο δευτερευον του (πριν την ανωρθωση-προσεξε χρειαζομαστε 12 βολτ εναλλασομενο) και συνδεσετα το ενα στο κοκκινο χονδρο και το αλλο στο χονδρο μαυρο. βαλε το πακ στην πριζα. μετρησε την εναλλασομενη ταση που δινεις στα κοκκινο-μαυρο.Ειναι πχ 11βολτ
τωρα μετρησε μεταξυ κοκκινου και μπλε .Πρεπει να εχεις την ιδια ταση 11 βολτ.
Παρακατω γινομαστε επικινδυνοι Στην απεναντι μερια με τα ψιλα καλωδια εχουμε τασεις οπως 120,220 230,240 'η και 250 βολτ.Δικο σου το ρισκο αν θελησεις να μετρησεις κι εκει αλλα μσλλον δεν χρειαζεται γιατι κατα 98 στα 100 ο μετ/στης ειναι ενταξη.