Καλημέρα
Τα καλώδια επέστρεψαν στις θέσεις του σχεδίου και μετά από μελέτη της διαδικασίας κατέληξα στο εξής:
Ο κατασκευαστής για να μην χρησιμοποιήσει ακριβότερο χρονοδιακόπτη πέντε (5) επαφών χρησιμοποίησε φθηνότερο ανταλλακτικό και την διαχείριση της προετοιμασίας του ανεμιστήρα να δώσει σε κρύο στοιχείο ψύξεως και όχι σε ζεστό μετά από την αποπάγωση την ανέθεσε στον θερμοστάτη αποψύξεως.
Ο χρονοδιακόπτης των πέντε επαφών και πάνω κάνει τουλάχιστον την εξής διαχείριση: πρώτη επαφή τροφοδότηση, δεύτερη επαφή ουδέτερος μοτέρ χρονοδιακόπτη, τρίτη επαφή λειτουργία συμπιεστή, τέταρτη επαφή λειτουργία ανεμιστήρα, πέμπτη επαφή λειτουργία αντιστάσεων (οι αριθμοί είναι παραδειγματικοί και δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές θέσεις)
Οι επαφές τροφοδότησης και ουδέτερου μοτέρ είναι σε συνεχή λειτουργία. Όταν είναι σε κατάσταση ψύξης τροφοδοτείται ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας , μετά τη κατάσταση ψύξης ,στην κατάσταση αποπαγωσης τροφοδοτείται μόνο η επαφή των αντιστάσεων . Όταν τελειώσει ο χρόνος αποπαγωσης και το στοιχείο ψύξεως έχει πια ζεσταθεί από τις αντιστάσεις ,τροφοδοτείται μόνο η επαφή του συμπιεστή χωρίς τον ανεμιστήρα για να παγώσει το στοιχείο και να μην στείλει το ζεστό αέρα που θα δημιουργηθεί στο θάλαμο. Όταν το στοιχείο παγώσει αρκετά τότε τροφοδοτείται και ο ανεμιστήρας και συνεχίζεται η ψύξη.
Στην προκειμένη περίπτωση την καθυστέρηση εμπλοκής του ανεμιστήρα την αναλαμβάνει ο θερμοστάτης αποπαγωσης ο όποιος σε ένα ζεστό στοιχείο έχει ανοικτή επαφή και η αντίσταση παίζει το ρόλο του ουδετέρου του ανεμιστήρα.
Παραθέτω και φώτο από χρονοδιακόπτη ORBIS που είναι τα υλικό που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει και διαχείριση αντιστάσεων και ανεμιστήρα.
Έχουμε τελικά έναν φτηνιάρη κατασκευαστή.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις σας.
![]()





Απάντηση με παράθεση