Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
Εχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις .

1) ο μειωτής έχει βαλβίδα αντιεπιστροφής . Η βαλβίδα θερμοσιμφώνων όταν διαστέλεται το νερό έχει την ιδότητα να επιστρέφει το παραπανήσιο όγκο του νερού στο δίκτυο . Αρα με τον μειωτή αυτό δεν γίνεται .

2) οποιος σου τον εγκατέστησε και ήταν επαγγελαμτίας το ήξερε . Ετσι αυτόματα θα σου έβαζε και ενα δοχείο διαστολής . γιατί δεν το έκανε ???

3) πρόσθεσε αυτό που λύπει γιατί αν κολήση η βαλβίδα σε βλέπω να γίνεται διαμπερές το διαμέρισμα σου. Η βαλβίδα πίεσης δεν είναι για να ανοίγει συνέχεια είναι για να σε προστατέψει απο έκρηξη λόγο πίεσης . Αν πιάσει άλλατα .....

Αυτά και μετά υπόλοιπα που είπαν τα παιδιά και με τα link θα βρείς άκρη .

και μία φώτο απο το δικό μου δοχείο διαστολής .

Η βαλβίδα ασφαλείας είναι συγχρόνως και ανεπίστροφη, διότι εάν δεν ήταν όποτε ανάβεις θερμοσίφωνο θα πίνεις και νερό από αυτό.

Να ελεγχθεί εάν ο θερμοστάτης είναι για κάθετο θερμοσίφωνο