To άνοιξα το μηχάνημα και έβγαλα μερικές φώτο και της ανεβάζω.Αυτό που δε μου άρεσε ειναι οτι υπάρχει μεν φεριτης αλλά ειναι ο ίδιος που έχει και στα 220v από εκει που παίρνει ταση δηλαδή.Τώρα σκέφτομαι και γι αυτό τον λόγο το αφήνω ανοιχτό προς το παρόν να βάλω άλλον φεριτη για την έξοδο.Λέτε να κάνει τίποτα η τσάμπα ο κόπος?Στην φωτο1 είναι ο φεριτης που αναφέρω.
Τα APC είναι πολύ υψηλής ποιότητας UPS.
Λογικό είναι ο inverter να μην βγάζει τέλειο ημίτονο, όμως δεν είναι λογικό να πετάει "θόρυβο", οι φερρίτες στην είσοδο έχουν το ρόλο τους και είναι να μην επιστρέφει πολύ "θόρυβο" στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Δοκίμασε στον αυτοματισμό σου καλύτερης ποιότητας πυκνωτές μο τάση που αφορά AC και βάλε και ένα φίλτρο C-L-C να κόψεις ότι μπορείς.
Αν έχεις παλαιό τροφοδοτικό απο υπολογιστή καμμένο και έχεις κρατήσει την είσοδο με το φίλτρο μπορείς να την προσαρμόσεις στην κατασκευή σου, για να μην μπλέξεις σε σχεδίαση και ψάξιμο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 11-01-09 στις 19:20
Είναι όντως καλή ποιότητα κατασκευής.Φαίνεται και απ τα υλικά άλλωστε αλλά και από το μοντάρισμα της πλακέτας.Αυτό με τον φεριτη ίσως δεν το έγραψα σωστά.Δεν αμφιβάλω για τον ρόλο του στην είσοδο, αυτό που δεν ξέρω αν ειναι σωστό είναι το γιατι μέσα στον ιδιο υπάρχουν και τα καλώδια της εξόδου του iverter και οχι σε έναν άλλο φεριτη.
Τελικά έβαλα 2 ξεχωριστούς φερριτες για δοκιμή στην έξοδο αλλά δεν έκανα δουλειά.πάλι τα ίδια.
Τσαμπα παιδευεστε...
Η σειρα Back ups ειναι η φτηνη της APc και βγαζει ενα ωραιοτατο τετραγωνο, το οποιο ειναι καταλληλο για παλμοτροφοδοτικα, οχι ομως και φτηνιαρικους τηλεχειρισμους που κανουν υποβιβασμο τασης δυκτιου με πυκνωτη.
Εκει ειναι το προβλημα, και απλα δεν λυνεται
Χρειαζεσαι ups της σειρας on-line και οχι back....
απο πειρα σε τετοια συστηματα,μονο αιχμες τασης που διδει το inverter μπορει να σου καταστρεψει τον πυκνωτη,βαλε εναν ΜΚΡ η καλυτερο σε περισσοτερη ταση,η συγκεκριμενη σειρα ειναι συναρμολογηση Κινας,και δεν ειναι on-line ...τους φεριτες που εχει ειναι για emc... απο και προς την παροχη εισοδου,,,ο ενας απο οτι διακρινω παιζει στην εξοδο,μα αν κατι δεν παει καλα στη εξοδο της γεφυρας Η δεν νομιζω οτι θα το αποροφησει.Υπαρχουν στο εμποριο VDR στα 275v ac σε μεγεθος μεγαλου πυκνωτη φακης...βαλε μερικα παραλληλα με μια ασφαλεια 2-3 Α σε σειρα πριν και δες αν θα αλλαξει....