    Πράγματι αυτό συμβαίνει σε κάποιες συσκευές με τη σειρά RS της APC.
    Το πιο πιθανό (δεν το έχω ελέγξει με παλμογράφο) είναι οτι βγάζει κυματομορφή που μοιάζει πολύ με τετράγωνο παρά με τραπέζιο (για ημίτονο ούτε λόγος να γίνεται). Μάλιστα τα RS έχουν σχετικά χαμηλό βάρος και όγκο κάτι που με κάνει να πιστεύω οτι δεν έχουν μετασχηματιστή για 50Hz στην έξοδο αλλά φτιάχνουν DC 310V με τεχνικές παλμοτροφοδοτικού και μετά με κάποια γέφυρα από τρανζίστορ δημιουργούν τα 220V με τετραγωνική κυμματομορφή. (επαναλαμβάνω οτι δεν έχω ανοίξει APC από τη σειρά RS και έτσι είναι απλά ικασία).
    Στη συσκευή σου λοιπόν δεν αρέσει αυτού του είδου η κυμματομορφή. Ένας πιθανός λόγος για να μην της αρέσει είναι αν διαθέτει ενεργό κύκλωμα διόρθωσης συνιμητόνου (active PFC). Κύκλωμα διόρθωσης συνιμητόνου έχουν κανονικά όλα τα παλμοτροφοδοτικά πάνω από 200-300W (κανονικά υποχρεούναι και για λιγότερα). Τα φθηνά τροφοδοτικά χρησιμοποιούν ένα απλό chock απότε μάλλον δεν έχουν πρόβλημα ενώ τα πιο ακριβά για να κάνουν καλύτερη διόρθωση έχουν ενεργό (τσιπάκι και ένα πηνίο).
    Σε σχετικό ερώτημα από κατασκευαστή τροφοδοτικού υπολογιστή η απάντηση ήταν οτι δεν θα πάθει ζημιά το τροφοδοτικό από την κυματομορφή του APC σειράς RS. Βέβαια άλλος κατασκευαστής ποιοτικών τροφοδοτικών (seasonic) έχει αναφέρει οτι αν ups με τετραγωνικό παλμό συνδεθεί σε τροφοδοτικό με active pfc το τροφοδοτικό μπορεί να πάθει ζημιά.
    Προσωπικά θα απέφευγα τέτοιες συνδέσεις. Η λογική μου λέει οτι ακόμα και αν οι τάσεις και τα ρεύματα είναι μέσα στα όρια λειτουργίας ο ήχος παράγεται από κάποιο εξάρτημα το οποίο εξαναγκάζεται από το παλμικό ρεύμα να ταλαντώνεται μηχανικά. Η ταλάντωση αυτή λογικά θα προκαλεί τουλάχιστον μηχανική κόπωση στο εξάρτημα αλλά και στις κολήσεις στην πλακέτα.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Χανια
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή καλη χρονια σε ολους σας

    Δες αν μπορεις με παλμογραφο με ενα ωμικο φορτιο τι εξοδο εχεις...αν ειναι τροποποιημενο ημιτονο/τραπεζιο..εχεις πιθανον αιχμες τασης \AC...αν ειναι 10 ετιας εχει κυκλωμα με γεφυρα Η και 310v dc.Αν ειναι παλιοτερο πιθανον να ειναι τετραγωνο.....αν βαλεις επαγωγικο φορτιο η ελαχιστο φορτιο εργαζεται σωστα?αν και αυτη η εταιρια ειναι σωστη...απο οσα εχω δει ως τωρα..

  3. #3
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Notios38 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες αν μπορεις με παλμογραφο με ενα ωμικο φορτιο τι εξοδο εχεις...αν ειναι τροποποιημενο ημιτονο/τραπεζιο..εχεις πιθανον αιχμες τασης \AC...αν ειναι 10 ετιας εχει κυκλωμα με γεφυρα Η και 310v dc.Αν ειναι παλιοτερο πιθανον να ειναι τετραγωνο.....αν βαλεις επαγωγικο φορτιο η ελαχιστο φορτιο εργαζεται σωστα?αν και αυτη η εταιρια ειναι σωστη...απο οσα εχω δει ως τωρα..
    Eιναι νέας σειράς δεν είναι παλιό και το εχω 5-6 μηνες μπορεί και ποιο λίγο.Είναι κατι λεπτα που εχει βγαλει που εχουν και FUN.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    To άνοιξα το μηχάνημα και έβγαλα μερικές φώτο και της ανεβάζω.Αυτό που δε μου άρεσε ειναι οτι υπάρχει μεν φεριτης αλλά ειναι ο ίδιος που έχει και στα 220v από εκει που παίρνει ταση δηλαδή.Τώρα σκέφτομαι και γι αυτό τον λόγο το αφήνω ανοιχτό προς το παρόν να βάλω άλλον φεριτη για την έξοδο.Λέτε να κάνει τίποτα η τσάμπα ο κόπος?Στην φωτο1 είναι ο φεριτης που αναφέρω.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    • Τύπος Αρχείου: jpg Ups-1.JPG (43,3 KB, 17 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg Ups-2.JPG (61,5 KB, 17 εμφανίσεις)

  5. #5
    Το avatar του χρήστη dovegroup
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    ATHENS
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    Τα APC είναι πολύ υψηλής ποιότητας UPS.
    Λογικό είναι ο inverter να μην βγάζει τέλειο ημίτονο, όμως δεν είναι λογικό να πετάει "θόρυβο", οι φερρίτες στην είσοδο έχουν το ρόλο τους και είναι να μην επιστρέφει πολύ "θόρυβο" στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
    Δοκίμασε στον αυτοματισμό σου καλύτερης ποιότητας πυκνωτές μο τάση που αφορά AC και βάλε και ένα φίλτρο C-L-C να κόψεις ότι μπορείς.
    Αν έχεις παλαιό τροφοδοτικό απο υπολογιστή καμμένο και έχεις κρατήσει την είσοδο με το φίλτρο μπορείς να την προσαρμόσεις στην κατασκευή σου, για να μην μπλέξεις σε σχεδίαση και ψάξιμο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 11-01-09 στις 19:20

  6. #6
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dovegroup Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα APC είναι πολύ υψηλής ποιότητας UPS.
    Λογικό είναι ο inverter να μην βγάζει τέλειο ημίτονο, όμως δεν είναι λογικό να πετάει "θόρυβο", οι φερρίτες στην είσοδο έχουν το ρόλο τους και είναι να μην επιστρέφει πολύ "θόρυβο" στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
    Δοκίμασε στον αυτοματισμό σου καλύτερης ποιότητας πυκνωτές μο τάση που αφορά AC και βάλε και ένα φίλτρο C-L-C να κόψεις ότι μπορείς.
    Αν έχεις παλαιό τροφοδοτικό απο υπολογιστή καμμένο και έχεις κρατήσει την είσοδο με το φίλτρο μπορείς να την προσαρμόσεις στην κατασκευή σου, για να μην μπλέξεις σε σχεδίαση και ψάξιμο.
    Είναι όντως καλή ποιότητα κατασκευής.Φαίνεται και απ τα υλικά άλλωστε αλλά και από το μοντάρισμα της πλακέτας.Αυτό με τον φεριτη ίσως δεν το έγραψα σωστά.Δεν αμφιβάλω για τον ρόλο του στην είσοδο, αυτό που δεν ξέρω αν ειναι σωστό είναι το γιατι μέσα στον ιδιο υπάρχουν και τα καλώδια της εξόδου του iverter και οχι σε έναν άλλο φεριτη.

  7. #7
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Τελικά έβαλα 2 ξεχωριστούς φερριτες για δοκιμή στην έξοδο αλλά δεν έκανα δουλειά.πάλι τα ίδια.

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    31

    Προεπιλογή

    Τσαμπα παιδευεστε...
    Η σειρα Back ups ειναι η φτηνη της APc και βγαζει ενα ωραιοτατο τετραγωνο, το οποιο ειναι καταλληλο για παλμοτροφοδοτικα, οχι ομως και φτηνιαρικους τηλεχειρισμους που κανουν υποβιβασμο τασης δυκτιου με πυκνωτη.
    Εκει ειναι το προβλημα, και απλα δεν λυνεται
    Χρειαζεσαι ups της σειρας on-line και οχι back....

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Χανια
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή γεια σας....

    απο πειρα σε τετοια συστηματα,μονο αιχμες τασης που διδει το inverter μπορει να σου καταστρεψει τον πυκνωτη,βαλε εναν ΜΚΡ η καλυτερο σε περισσοτερη ταση,η συγκεκριμενη σειρα ειναι συναρμολογηση Κινας,και δεν ειναι on-line ...τους φεριτες που εχει ειναι για emc... απο και προς την παροχη εισοδου,,,ο ενας απο οτι διακρινω παιζει στην εξοδο,μα αν κατι δεν παει καλα στη εξοδο της γεφυρας Η δεν νομιζω οτι θα το αποροφησει.Υπαρχουν στο εμποριο VDR στα 275v ac σε μεγεθος μεγαλου πυκνωτη φακης...βαλε μερικα παραλληλα με μια ασφαλεια 2-3 Α σε σειρα πριν και δες αν θα αλλαξει....