Αυτό έχω σκεφτεί και εγω.Αλλά θα τον βάλω εσωτερικά στο ups γιατί από εξόδους έχει 6 όπως στα pc και χρησιμοποιώ της 4 και δεν γίνετε να βάλω σε όλες φεριτη.Θα δούμε ελπίζω να είναι αυτό.
Αυτό έχω σκεφτεί και εγω.Αλλά θα τον βάλω εσωτερικά στο ups γιατί από εξόδους έχει 6 όπως στα pc και χρησιμοποιώ της 4 και δεν γίνετε να βάλω σε όλες φεριτη.Θα δούμε ελπίζω να είναι αυτό.
Πράγματι αυτό συμβαίνει σε κάποιες συσκευές με τη σειρά RS της APC.
Το πιο πιθανό (δεν το έχω ελέγξει με παλμογράφο) είναι οτι βγάζει κυματομορφή που μοιάζει πολύ με τετράγωνο παρά με τραπέζιο (για ημίτονο ούτε λόγος να γίνεται). Μάλιστα τα RS έχουν σχετικά χαμηλό βάρος και όγκο κάτι που με κάνει να πιστεύω οτι δεν έχουν μετασχηματιστή για 50Hz στην έξοδο αλλά φτιάχνουν DC 310V με τεχνικές παλμοτροφοδοτικού και μετά με κάποια γέφυρα από τρανζίστορ δημιουργούν τα 220V με τετραγωνική κυμματομορφή. (επαναλαμβάνω οτι δεν έχω ανοίξει APC από τη σειρά RS και έτσι είναι απλά ικασία).
Στη συσκευή σου λοιπόν δεν αρέσει αυτού του είδου η κυμματομορφή. Ένας πιθανός λόγος για να μην της αρέσει είναι αν διαθέτει ενεργό κύκλωμα διόρθωσης συνιμητόνου (active PFC). Κύκλωμα διόρθωσης συνιμητόνου έχουν κανονικά όλα τα παλμοτροφοδοτικά πάνω από 200-300W (κανονικά υποχρεούναι και για λιγότερα). Τα φθηνά τροφοδοτικά χρησιμοποιούν ένα απλό chock απότε μάλλον δεν έχουν πρόβλημα ενώ τα πιο ακριβά για να κάνουν καλύτερη διόρθωση έχουν ενεργό (τσιπάκι και ένα πηνίο).
Σε σχετικό ερώτημα από κατασκευαστή τροφοδοτικού υπολογιστή η απάντηση ήταν οτι δεν θα πάθει ζημιά το τροφοδοτικό από την κυματομορφή του APC σειράς RS. Βέβαια άλλος κατασκευαστής ποιοτικών τροφοδοτικών (seasonic) έχει αναφέρει οτι αν ups με τετραγωνικό παλμό συνδεθεί σε τροφοδοτικό με active pfc το τροφοδοτικό μπορεί να πάθει ζημιά.
Προσωπικά θα απέφευγα τέτοιες συνδέσεις. Η λογική μου λέει οτι ακόμα και αν οι τάσεις και τα ρεύματα είναι μέσα στα όρια λειτουργίας ο ήχος παράγεται από κάποιο εξάρτημα το οποίο εξαναγκάζεται από το παλμικό ρεύμα να ταλαντώνεται μηχανικά. Η ταλάντωση αυτή λογικά θα προκαλεί τουλάχιστον μηχανική κόπωση στο εξάρτημα αλλά και στις κολήσεις στην πλακέτα.
Δες αν μπορεις με παλμογραφο με ενα ωμικο φορτιο τι εξοδο εχεις...αν ειναι τροποποιημενο ημιτονο/τραπεζιο..εχεις πιθανον αιχμες τασης \AC...αν ειναι 10 ετιας εχει κυκλωμα με γεφυρα Η και 310v dc.Αν ειναι παλιοτερο πιθανον να ειναι τετραγωνο.....αν βαλεις επαγωγικο φορτιο η ελαχιστο φορτιο εργαζεται σωστα?αν και αυτη η εταιρια ειναι σωστη...απο οσα εχω δει ως τωρα..
To άνοιξα το μηχάνημα και έβγαλα μερικές φώτο και της ανεβάζω.Αυτό που δε μου άρεσε ειναι οτι υπάρχει μεν φεριτης αλλά ειναι ο ίδιος που έχει και στα 220v από εκει που παίρνει ταση δηλαδή.Τώρα σκέφτομαι και γι αυτό τον λόγο το αφήνω ανοιχτό προς το παρόν να βάλω άλλον φεριτη για την έξοδο.Λέτε να κάνει τίποτα η τσάμπα ο κόπος?Στην φωτο1 είναι ο φεριτης που αναφέρω.
Τα APC είναι πολύ υψηλής ποιότητας UPS.
Λογικό είναι ο inverter να μην βγάζει τέλειο ημίτονο, όμως δεν είναι λογικό να πετάει "θόρυβο", οι φερρίτες στην είσοδο έχουν το ρόλο τους και είναι να μην επιστρέφει πολύ "θόρυβο" στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Δοκίμασε στον αυτοματισμό σου καλύτερης ποιότητας πυκνωτές μο τάση που αφορά AC και βάλε και ένα φίλτρο C-L-C να κόψεις ότι μπορείς.
Αν έχεις παλαιό τροφοδοτικό απο υπολογιστή καμμένο και έχεις κρατήσει την είσοδο με το φίλτρο μπορείς να την προσαρμόσεις στην κατασκευή σου, για να μην μπλέξεις σε σχεδίαση και ψάξιμο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 11-01-09 στις 19:20
Είναι όντως καλή ποιότητα κατασκευής.Φαίνεται και απ τα υλικά άλλωστε αλλά και από το μοντάρισμα της πλακέτας.Αυτό με τον φεριτη ίσως δεν το έγραψα σωστά.Δεν αμφιβάλω για τον ρόλο του στην είσοδο, αυτό που δεν ξέρω αν ειναι σωστό είναι το γιατι μέσα στον ιδιο υπάρχουν και τα καλώδια της εξόδου του iverter και οχι σε έναν άλλο φεριτη.
Τελικά έβαλα 2 ξεχωριστούς φερριτες για δοκιμή στην έξοδο αλλά δεν έκανα δουλειά.πάλι τα ίδια.