Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
το νερό "προτιμάει" να πάει έναν όροφο πάνω,γιατί συναντάει λιγότερη αντίσταση και έχει ευκολότερη διαδρομή.
αυτά που έχουν κάνει με δεξαμενές κλπ είναι αμφιβόλου κατασκευής γιατί η πίεση που έχει είναι μόνο η βαρύτητα του νερού..
Το περίεργο είναι ότι αν ανοίξουμε πρώτα κάτω το ζεστό νερό δεν στερεύει πάνω ενώ αν αντίθετα ανοίξουν πρώτα πάνω τότε κάτω δεν φτάνει σταγόνα ! Λες να παίζει ρόλο σε αυτό η "πορτοκαλί" ;
Δεν θα έλεγα ότι ο ρυθμιστής είναι φειλ.
Η πίεση του δικτύου είναι υψηλή στην περιοχή. Παλιότερα υπήρχαν διακοπές κυρίως το καλοκαίρι αλλά η πίεση ήταν πάντα καλή.
Υποψιάζομαι ότι την όλη πολυπλοκότητα τη δημιούργησε η ανάγκη να έχει χαμηλή πίεση ο ηλιακός.
Πιθανότατα ήταν οι προδιαγραφές του. Ίσως είναι χάλκινος ανοικτού κυκλώματος. Δεν μπορώ να τσεκάρω τώρα.
Οπότε μπήκε το ντεπόζιτο για να παίρνει ο ηλιακός από αυτό με χαμηλή πίεση και μετά αναγκαστικά μπήκε ρυθμιστής στο κρύο κύκλωμα για
να δώσει απευθείας από το δίκτυο κρύο διότι αν έδινε και ζεστό και κρύο από τη δεξαμενή η πίεση θα ήταν ελάχιστη.
Με τον ρυθμιστή έχει το κρύο μια καλή πίεση χωρίς να είναι υπερβολική σε σχέση με το ζεστό.
Με τις δυο ανεπίστροφες απλά εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής θα υπάρχει και κρύο από τη δεξαμενή.
Μάλλον θα δοκιμάσω αύξηση των διατομών από και προς τον ηλιακό για αρχή όταν θα ξαναπάω.
Κοίταξα λίγο και για αυτόματα πιεστικά- κυκλοφορητές χωρίς δοχείο για τη λύση του blacksmith.