Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 135

Threaded View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #11
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    φίλε μου ο πυκνωτής δεν είναι 5μf είναι 6,3 μf αλλά δεν φταίει αυτός. το error c05 σημαίνει πρόβλημα στην επικοινωνία της εξωτερικής πλακέτας με την μέσα πλακέτα. Το πρόβλημα σου είναι στην εξωτερική πλακέτα. στείλε μου pm να τα πούμε.