όταν έχει ρεύμα (από τη ΔΕΗ) και είναι ανοικτό το UPS πρέπει να έχουν ρεύμα και οι αριστερές και οι δεξιές πρίζες.
Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος πρέπει να έχου ρεύμα μόνο οι δεξιές.
Οι δεξιές είναι οι πρίζες που δίνει το ups, οι αριστερές είναι ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ που περνούν από ένα κύκλωμα για αιχμές τάσης (κεραυνούς), οπότε στις δεξιές βάζεις πρίζα και μονιτορ και στις αριστερές εκτυπωτή (που δεν έχει την ισχύ να τον προστατεύσει το Ups) κλπ
Η τάση μπορεί να δείχνει 12v και να θέλει αντικατάσταση... αφού το ups τη φορτίζει συνεχώς και την κρατάει στα 12, όταν όμως παλιώνει δεν κρατάει φορτίο και αυξάνεται η εωτερική της αντίσταση, κατα συνέπεια μόλις δει φορτίο η τάση μειώνεται πολύ κάτω από τα 12.
Πόσο παλαιά είναι η μπαταρία? Ο περισσότερες μετά τα 2 χρόνια θέλουν αντικατάσταση, αν και κάποιες επώνυμες είναι εντάξυ για τέσσερα χρόνια ή και περισσότερα.