    Καλησπέρα
    Διέκοψε την παροχή ρεύματος από το φις της πρίζας η (διαζ) από τον πίνακα εάν είναι μόνιμα συνδεδεμένο.
    Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρύθμισε το τηλεκοντρόλ στη θέση ψύξη-ταχύτητα αέρα οποιαδήποτε-θερμοκρασία την πιο χαμηλή και φερτό στη θέση OFF , ώστε όταν γίνει εκκίνηση να μην δοθεί καμία άλλη εντολή εκτός από αυτή της εκκίνησης.
    Μετά από δέκα λεπτά αποκατέστησε την παροχή ρεύματος και δώσε εντολή εκκίνησης και παρακολούθησε με το χέρι τις θερμοκρασίες που έχουν οι σωλήνες (λεπτή 1/4’’ και χόντρη 3/8’’ ) . μετά από δέκα λεπτά λειτουργίας θα πρέπει να έχεις κρύα την λεπτή σωλήνα και δροσερή την χόντρη .
    Αν παρατηρήσεις κάτι διαφορετικό μπορεί να συμβαίνουν πολλά, όπως έλλειψη ψυκτικού υγρού, κακή ηλεκτρική συνδεσμολογία, βλάβη στη τετράοδο βαλβίδα.
    Δημοσίευσε τις παρατηρήσεις σου όπως και τι είδους κλιματιστικό είναι και τι ψυκτικό υγρό χρησιμοποιεί.

    Πάντως εάν έχασες το ψυκτικό υγρό με τις δοκιμές σου , ετοιμάσου για το εβδομηντάρι διότι περί μανόμετρων, αντλίας κενού και τα συν αυτό παρελκυόμενα δε μας φτάνουν αρκετές σελίδες και πολλά πολλά €

  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Danza (17-06-11), jonaras (16-06-11), leosedf (16-06-11)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 23:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας