Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dovegroup Εμφάνιση μηνυμάτων
Τα APC είναι πολύ υψηλής ποιότητας UPS.
Λογικό είναι ο inverter να μην βγάζει τέλειο ημίτονο, όμως δεν είναι λογικό να πετάει "θόρυβο", οι φερρίτες στην είσοδο έχουν το ρόλο τους και είναι να μην επιστρέφει πολύ "θόρυβο" στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Δοκίμασε στον αυτοματισμό σου καλύτερης ποιότητας πυκνωτές μο τάση που αφορά AC και βάλε και ένα φίλτρο C-L-C να κόψεις ότι μπορείς.
Αν έχεις παλαιό τροφοδοτικό απο υπολογιστή καμμένο και έχεις κρατήσει την είσοδο με το φίλτρο μπορείς να την προσαρμόσεις στην κατασκευή σου, για να μην μπλέξεις σε σχεδίαση και ψάξιμο.
Είναι όντως καλή ποιότητα κατασκευής.Φαίνεται και απ τα υλικά άλλωστε αλλά και από το μοντάρισμα της πλακέτας.Αυτό με τον φεριτη ίσως δεν το έγραψα σωστά.Δεν αμφιβάλω για τον ρόλο του στην είσοδο, αυτό που δεν ξέρω αν ειναι σωστό είναι το γιατι μέσα στον ιδιο υπάρχουν και τα καλώδια της εξόδου του iverter και οχι σε έναν άλλο φεριτη.