Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
  1. #11

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    παρε ενα πολυμετρο,πανε μετρα τις 3 φασεις του συμπιεστη,να δινουν μεταξυ τους την ιδια χαμηλη τιμη.πηγαινε το αυτι σ κοντα κ ακου οταν το ξεκινας,κανει ενα υψισυχνο σφυριγμα(ο συμπιεστης),να δουμε αν προσπαθει η πλακετα inverter να εκκινησει.οπτικο ελεγχο πλακετων επειτα.και να σ πω κατι επειδη την εχω παθει.μη περιμενεις κανεναν ασχετο απο αυτους να σου βρουν τη βλαβη.οι ψυκτικοι δεν εχουν ιδεα απ το ηλεκτρονικο κομματι.εμενα σε 24αρι morris μου λεγαν πουρακια,πλακετα inverter κτλ.τελικα ηταν 1 ψυχρη στην main εξωτερικη,το μηχανημα δουλευει ακομα.και επισης,οτι μλκια και να κανουν,ποτε δε θα πουν οτι φταινε!
    Για να είμαι ειλικρινείς αυτόν τον ήχο τον ακούω όταν το βάζω μπρος... Από εκεί και πέρα όμως επειδή δεν έχω ηλεκτρολογικές γνώσεις φοβάμαι να μπω στην διαδικασία του να επιχειρήσω να κάνω κάτι μόνος....

  2. #12

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Το κακό ρε παιδιά είναι πως αυτό το μηχάνημα αγοράστηκε με κόπο και είναι κρίμα από μία κακή συντήρηση; ή μία βλάβη η οποία δεν μπορεί να διαγνωστεί σωστά, να πάει στα σκουπίδια!!!! Σκέφτομαι να μπω στην διαδικασία και να το στείλω αντιπροσωπία μπας και βγει καμιά άκρη...

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    1,6 παιρνει το μηχανημα και ειχε 1 κιλο παραπανω φρεον?περιεργο.
    δες εδω σελ 49 https://www.manualslib.com/manual/10...page=50#manual
    εχει τους κωδικους.δες τι ειναι/

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (19-01-17)

  5. #14
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Μέτρα πόσες φορές αναβοσβήνουν τα λαμπάκια (και ποια λαμπάκια), να δούμε τί λέει το μηχάνημα. Από κει ξεκινάμε.

  6. #15

    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    183

    Προεπιλογή

    κανονας πρωτος τα κλιματιστικα δεν χανουν υγρα ,μονο κατα την μετακινιση σε αλλο μερος και αυτο αν ο μαστορας δεν τα μαζεψει.δυστηχως υπαρχουν και θα υπαρχουν για παντα τετειοι μαστοροι.που λενε τετοια.

  7. #16
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Γιατί δεν χάνουν, αν ας πούμε τα ρακόρ δεν είναι καλά σφιγμένα, δεν θα χάσει από κει;

  8. #17
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Αυτό θα φανεί αμέσως όμως, αντε σε 1- 2 ώρες το πολύ

  9. #18

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    η αλήθεια είναι πως λόγο επαγγελματικών υποχρεώσεων το κλιματιστικό μετακόμισε μέσα στα 5 χρόνια που το έχω στην κατοχή μου 3 φορές εκ των οποίων την τρίτη φορά το εγκαταστάθηκε απο διαφορετικό μάστορα.....

    Επειδή λοιπόν άκρη δεν βγαίνει και χρόνος για ψάξιμο δεν υπάρχει αντικατέστησα το κλιματιστικό διότι στο σπίτι δεν υπάρχει άλλο μέσο θέρμανσης..... Το Fujitsu μπήκε αποθήκη και μάλλον θα το στείλω στα κεντρικά της επίσημης αντιπροσωπείας όπου εκεί θα γίνει νομίζω καλύτερη διάγνωση.......

    Κάθε άποψη δεκτή.....

  10. #19

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέτρα πόσες φορές αναβοσβήνουν τα λαμπάκια (και ποια λαμπάκια), να δούμε τί λέει το μηχάνημα. Από κει ξεκινάμε.
    Δυστυχώς το αντικατέστησα δεν πρόλαβα να μετρήσω.....

  11. #20
    Το avatar του χρήστη JORDAN DAR
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΙΟΡΔΑΝΗΣ
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα σας...
    Έχω και εγώ μια παρόμοια περίπτωση με fujitsu inverter το μοντέλο ASYG12LLCB, το οποίο δεν ξεκινάει ούτε στην θέρμανση ούτε στην ψύξη. Συγκεκριμένα αναβοσβήνει διαδοχικά το operation και το timer ανα 0,5sec και το economy συνεχώς. ψάχνοντας στην διάγνωση σφαλμάτων έγραφε : serial communication error, οπότε και έλεγξα το καλώδιο των εντολών που συνδέει την μέσα με την έξω μονάδα, το οποίο δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Προφανώς έχει θέμα η έξω πλακέτα...μήπως κάποιος συνάντησε το παραπάνω πρόβλημα και βρήκε άκρη?

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων..





Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Τηλεόραση] Μαύρη οθόνη μετά από 5 sec
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 09:11
  2. [Δέκτης Δορυφορικός] Πρόβλημα σε δορυφορικό δέκτη μετά από αναβάθμιση
    από performer στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 17:03
  3. [Φορητός Η/Υ] Επανεκκίνηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-13, 15:17
  4. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
  5. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας