Αρχικό μήνυμα από
Κυριακίδης
Το κουμπί Ventilation φωτοβολεί .. πιθανόν να αναφέρει πρόβλημα όπως του #2 . αλλά θα πρέπει να διαβάσει το Manual (αν το έχει) στο τι πληροφορίες αναφέρει στην ένδειξη Ventilation. το Alarm για να σβήσει πρέπει και η ψύξη στην συντήρηση να έρθει σε λογικά επίπεδα . (στην φωτογραφία θερμοκρασία συντήρησης αναφέρει +1 και μόνο η κατάψυξη είναι αρκετή -25 . Το -25 της κατάψυξης είναι υπερβολικό όταν αντίστοιχα στην συντήρηση έχουμε μόνο +1 .. άρα κάποια παρεμπόδιση υπάρχει στα κανάλια μεταφοράς της ψύξης από κατάψυξη προς την συντήρηση.
Ωχχχ λάθος τα είπα !! (διόρθωση) το ανάποδο εννοούσα ... αν δείχνει +1 συντήρηση εννοείται αυτή είναι υπεραρκετή !!!
Πως λοιπόν αναρωτιέμαι ο νηματοθέτης αναφέρει ότι δεν έχει ψύξη στην συντήρηση? αφού το +1 θεωρείται πολύ καλή έως υπερβολική ψύξη.. και κανονικά θα έπρεπε να σταματάει μόνο του . Να επαληθεύσει με δικό του θερμόμετρο (ψηφιακό +κλειστές τις πόρτες ) ποια είναι η πραγματική ψύξη στην συντήρηση ... μπας και έχει πρόβλημα με αισθητήρα θερμοκρασίας ψύξης, (και αν ο αισθητήρας είναι οκ να έχει κάποιο κόλλημα στην πλακέτα)