    Προεπιλογή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ WESTAIR 9000 BTU

    IMG_20120906_135957.jpg
    Γεια σας .
    Έχω στο γραφείο το A/C αυτό 4 χρόνια (βλέπε φωτογραφία) κι όταν το βάζω στο κρύο (εδω κι ενα χρόνο) βγάζει έναν δροσερό αέρα αλλά δεν έχει τη δύναμη να ψυχράνει το δωμάτιο που είναι 9m2.
    Είχε έρθει ένας ψυκτικός (?) αρχές καλοκαιριού, καθάρισε με υγρό την εξωτερική και εσωτερική μονάδα , μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
    Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ;

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Μανος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ηρακλειο Κρητης
    Μηνύματα
    580

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
    Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ;

    Εχω μια ιδεα οτι ο τεχνικος που το ειδε ειναι ανιδεος.
    Η ο συμπιεστης ειναι η θελει φρεον.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη jimison
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    92

    Προεπιλογή

    Δηλαδή φωνάζω άλλον τεχνικό?

    Αν είναι ο συμπιεστής πόσο είναι το κόστος αλλαγής περίπου ?

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    IMG_20120906_135957.jpg
    Γεια σας .
    Έχω στο γραφείο το A/C αυτό 4 χρόνια (βλέπε φωτογραφία) κι όταν το βάζω στο κρύο (εδω κι ενα χρόνο) βγάζει έναν δροσερό αέρα αλλά δεν έχει τη δύναμη να ψυχράνει το δωμάτιο που είναι 9m2.
    Είχε έρθει ένας ψυκτικός (?) αρχές καλοκαιριού, καθάρισε με υγρό την εξωτερική και εσωτερική μονάδα , μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
    Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ;
    .

    Ψυκτικος δεν ειμαι οποτε μπορει να τα λεω και λαθος.
    Απο οσο ξερω 18 βαθμοι ειναι τιποτα.Τουλαχιστον πρεπει να εχει κατω απο 10.Σε δικο μου 18αρι μετρησα 7 βαθμους(καλοκαιρι)
    Επισης ειτε λειπει φρεον ειτε εχει πεσει ο κομπρεσορας η πιεση στο ρολοι που εβαλε θα εδειχνε λαθος.
    Εκτος και αν το κοιταγε αναποδα

  5. #5
    Το avatar του χρήστη jimison
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    92

    Προεπιλογή

    τώρα μάλλον μπερδεύτηκα περισσότερο....counter.gif

  6. #6
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Οι συμπιεστες ειναι τα πιο σκληρα μηχανηματα μετα τις γυναικες δισκολα χαλανε. αν ειχε προβλημα θα εκανε θόρυβο η θα εκοβε το θερμικο του. μαλον κατι δεν εκανε καλα ο μαστορας.

  7. #7
    Το avatar του χρήστη jimison
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    92

    Προεπιλογή

    νομιζω συμπληρωσε λιγο φρεον... μηπως δεν ηταν το ιδιο R407C ?
    Μου φανηκε οτι ειχε μια μπουκαλα για ολα τα a/c!!!

  8. #8
    Το avatar του χρήστη jimison
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    92

    Προεπιλογή

    νομιζω συμπληρωσε λιγο φρεον... μηπως δεν ηταν το ιδιο R407C ?
    Μου φανηκε οτι ειχε μια μπουκαλα για ολα τα a/c!!!

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    πρεπει να φωναξεις εναν ψυκτικο που να ξερει.
    που να σου πει οτι λειπει φρεον ή κομπρεσερ καμενο ή ξερω και εγω τι αλλο.
    φανταζομαι οτι καταλαβαινεις και εσυ οτι ενας τεχνικος που ερχεται και δεν βρισκει την βλαβη, δεν περνει 2 μετρησεις να δει θερμοκρασιες-πιεσεις δεν μπορει να τα λεει και σωστα.