klim.jpgIMG_0074.jpgΚαλησπέρα έχω το εν λόγο κλιματιστικό,στην ψύξη δουλεύει μια χαρά.
Στο ζεστό δεν ξεκινάει η εξωτερική μονάδα κ μου βγάζει αυτή την βλάβη.
Γνωρίζει κάποιος κάτι?
klim.jpgIMG_0074.jpgΚαλησπέρα έχω το εν λόγο κλιματιστικό,στην ψύξη δουλεύει μια χαρά.
Στο ζεστό δεν ξεκινάει η εξωτερική μονάδα κ μου βγάζει αυτή την βλάβη.
Γνωρίζει κάποιος κάτι?
Οταν κανεις την εναλαγη απο ψυξη σε θερμανση απο το χειριστηριο ακους ενα τακ στην εξ. μοναδα?
σαν να οπλιζει κατι?
εκανες επανεκινηση?
ο εξωτερικος ανεμιστηρας γυρναει?
Οταν πάει να ξεκινήση στο ζεστό ακούγετε από την εξωτερική μονάδα σαν να οπλίζει κάτι.
Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινάει.
Εχω κάνει reset.
Μου το είχε παρουσιάσει κ πέρσι αλλά το είχα αφησεί 2 μέρες εκτος ρεύματος κ μετα δουλεψε κανονικά για κανα μήνα κ το ξαναπαρουσίασε . Μετά το παράτησα κ τώρα ξαναχρειάστηκε.
φίλε μου άλλαξε τον αισθητήρα του στοιχείου στο εσωτερικό μηχάνημα. εάν δεν παίξει τότε έχεις πρόβλημα στην εξωτερική πλακέτα ή στην τετράοδη.
Υπάρχει στο εμπόριο αλλά θα μπορούσες να βρεις έναν ψυκτικό και να τον αγοράσεις από αυτόν με βάση το μηχάνημα σου.
Τσεκαρες την τετραοδη?
ειδες εαν οπλιζει στην θερμανση?
το αισθητηριο το μετρησες?
Φίλε Γιώργο,
αν και πέρασαν 3 χρόνια κι οκτώ και πάνω μήνες από την ανάρτησή σου
και δεν γνωρίζω τι απέγινε με το Air Conditioner σου (αν δηλ. τ΄ επισκεύασες
ή τ΄ αντικατέστησες) αλλά και για καθαρά πληροφοριακούς λόγους γι΄ όποιον
άλλο παρακολουθεί στο forum τις διάφορες αναρτήσεις και κάπως βοηθείται
στην επίλυση τυχόντων προβλημάτων του, να γνωρίζεις ότι όλοι οι φίλοι ανωτέρω
σου απάντησαν σωστά και συγκεντρωτικά όλα αυτά για τη συγκεκριμένη βλάβη <29>
αναφέρονται στο " Error Codes " της LG όπως φαίνεται παρακάτω :
Κωδικός σφάλματος 29 : Ελέγξτε και διορθώστε γι΄ οποιοδήποτε :
Λειτουργία υπερφόρτωσης (Περιορισμοί σωληνώσεων /
Περιορισμένη ροή αέρα / Ελάττωμα EEV / Refrig Υπερφόρτιση).
Βλάβη συμπιεστή (Ζημιά μόνωσης / Ζημιά κινητήρα).
Χαμηλή τάση εισόδου.
Βλάβη στη διάταξη PCB μετατροπέα ODU.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης