    Προεπιλογή Προβλημα με κλιματιστικο YORK

    Εχω ενα κλιματιστικο τυπου ντουλαπα μαρκασ YORK. ενω δουλευε πηγα να το ανοιξω και μου εβγαλε σφαλμα.. μου εμφανισε στην οθονη ενα E3 και οταν πηγα να το βαλω στη θερμανση μου εβγαζε Τ1 28 Τ2 25 και τ3 ff. ηρθε ψυκτικοσ και δε μπορεσε να βρει τι εχει.. βρηκα στο google πωσ το σφαλμα ε3 ειναι απο το αισθητηριο θερμοκρασιασ χωρου. το ειπα στον ψυκτικο εφερε αλλο αισθητηριο αλλα παλι τα ιδια. και μου ειπε πωσ ειναι η πλακετα και πωσ κανει 250 ευρω. εγω το αγορασα για ενα μαγαζι με 600ε μεταχειρισμενο.. μησ δεν ειναι η πλακετα. υπαρχει περιπτωση να θελει reset? και πωσ γινεται? η αν φταιει κατι αλλο.. σασ ευχαριστω.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    δες στην πλακετα το αισθητηριο το τ3 εχει προβλημα ,πρεπει να ειναι τα ιδια ΩΜ τα αισθητηρια που εβαλε ο ψυκτικος δεν ειναι ολα τα ιδια.βαλε το κωδικο του μηχανηματος μήπως βρουμε το servise manual και βρεις ακριβως ποσα ΩΜ ειναι

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    συμφωνω με τον θαναση.
    αν τα αισθητηρια σου ειναι ολα οκ, μπορει οντως στην πλακετα να βρισκεται η ζημια, στην εισοδο του αισθητηριου τ3.
    και φυσικα δεν πας για αλλαγη πλακετας, αλλα για επισκευη.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    αν εχεις προσβαση στην πλακετα, ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ και
    αποσυνδεσε τα αισθητηρια.
    μετρα τα αισθητηρια και γραψε μας τι αντισταση μετρας στο καθενα

  5. #5
    Το avatar του χρήστη billisveria
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    ΒΕΡΟΙΑ
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν εχεις προσβαση στην πλακετα, ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ και
    αποσυνδεσε τα αισθητηρια.
    μετρα τα αισθητηρια και γραψε μας τι αντισταση μετρας στο καθενα
    δεν εχω προσβαση αθτη τη στιγμη. με την πρωτη ευκαιρια θα σασ τα στειλω.. σασ ευχαριστω πολυ...

  6. #6
    Το avatar του χρήστη billisveria
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    ΒΕΡΟΙΑ
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    συμφωνω με τον θαναση.
    αν τα αισθητηρια σου ειναι ολα οκ, μπορει οντως στην πλακετα να βρισκεται η ζημια, στην εισοδο του αισθητηριου τ3.
    και φυσικα δεν πας για αλλαγη πλακετας, αλλα για επισκευη.
    το μοντελο του κλιματιστικου ειναι.. felb48fs-dcr

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Hitachi] Κλιματιστικο προβλημα
    από petros1967 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-15, 19:21
  2. [Κλιματιστικό Samsung] προβλημα με κλιματιστικο samsung AQV12UGAN
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-14, 11:00
  3. [Κλιματιστικό] προβλημα με κλιματιστικο AIRCOOL
    από akisssssssss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 21:30
  4. [Κλιματιστικό] προβλημα με το κλιματιστικο
    από sissy στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:50
  5. προβλημα με κλιματιστικο
    από jeck στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 02:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας