Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή Juro Pro Oxygen 9000 btu

    Καλημέρα συνάδελφοι, έχω ένα 9αρι της Juro Pro. Είχε διαρροή το βαλβιδάκι χαμηλής. Έγινε επισκευή όλα οκ. Όταν το βάζω σε λειτουργία δεν έχω την απόδοση που πρέπει. Ψύξη - θέρμανση. Πιέσεις: 8 bar ψύξη 26 bar θέρμανση. Το μηχάνημα το έχω στην αποθήκη μου τοποθετημένο πρόχειρα. Στον ίδιο χώρο εσωτερική και εξωτερική. Επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση? Μήπως το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό????

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fordakias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στον ίδιο χώρο εσωτερική και εξωτερική.
    Απάντησες μόνος σου. Σαν αν έχεις βάλει σκύλο να κυνηγάει τη ουρά του!
    Πώς αν αποδώσει το μηχάνημα; Στη λειτουργία ψύξης, για παράδειγμα, για κάθε χ BTU που "ρουφάει" η εσωτερική μονάδα, η εξωτερική αποβάλλει χ συν κάτι, στον ίδιο χώρο! Πώς να ψυχθεί ο χώρος;
    Το αντίστροφο ακριβώς στη θέρμανση, πάλι δεν...

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Το φαντάστηκα απλά ήθελα επιβεβαίωση. Σε ευχαριστω φιλε μου. Επίσης θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Σε καινούριο μηχάνημα πως θα κάνω κενο? Τι εννοώ?.... Θα συνδέσω εσωτερικο με εξωτερικο θα ανοιξω υγρα και θα κανω κενο? Δεν το γνωριζω ξεκαθαρα οποτε αν μπορις να βοηθησεις θα με διευκολυνες!

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Εδώ θα περιμένεις κάποιο ψυκτικό να σου απαντήσει, εγώ δεν είμαι!
    Απάντησα στο αρχικό σου ερώτημα από καθαρά ενεργειακή άποψη, σαν μηχανικός.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Sep 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω παντως για τον ενδιαφερον!

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Πρώτον για να είσαι σίγουρος για την απόδοση του κλιματιστικού πλήρωση του φρεον μόνο με ΖΥΓΑΡΙΆ.Όσο αφορά το κενό που λες θα το κανείς όταν συνδέσεις το εσωτερικό με το εξωτερικό και μετά θα ανοίξεις τα υγρά.Το κενό το κάνουμε για να μην έχει ίχνος αέρα το κύκλωμα γιατί ο αέρας έχει υγρασία και όπου υγρασία στο ψυκτικό κύκλο ίσον με βλάβη.

Παρόμοια Θέματα

  1. juro pro
    από spyros 1977 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 12:18
  2. juro pro volcano
    από maik818 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-15, 17:20
  3. Stirella juro pro βραχυκύκλωμα
    από timnos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 10:35
  4. [Φορητό Ραδιόφωνο] SONY CFS-9000 ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ
    από hellenic vanagon στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 19:36

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας