Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Θέμα: next

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή next

    Καλησπερα σε ολους. Εχει ενας συγγενής μου το παραπανω μοντελο το οποίο του το ειχαν χαρίσει . Αλλα ειχε ενα προβλημα δεν άλλαζε η κατάσταση απο το κρύο στο ζεστο. Ειχε ερθει πριν καποια χρονια ενας ψυκτικος και μου ειχε δείξει ενα τροπο στην εξωτερική μοναδα Ώστε να μπορω να το βαζω στο ζεστο. Συγκεκριμένα μου ειχε δείξει στην κλεμα συνδεσης να αλλαζω τα καλώδια για να αλλάζει η κατάσταση. Πλέον ομως επειδή περασαν τα χρονια ξέχασα ποια καλώδια πρέπει να αλλαξω. Παραθετω κάποιες φωτογραφίες ελπίζοντας να μπορεσει κάποιος να με βοηθήσει. Ευχαριστώ.


    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  2. #2
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δώσεις τροφοδοσία 230V στο πηνίο της τετράοδης (αυτό που λέει solenoid coil) για να γυρίσει το μηχάνημα σε λειτουργία θέρμανσης. Δηλαδή πρέπει να δώσεις φάση στην κλέμα αρ. 4.

    Το θέμα είναι γιατί δεν αλλάζει από μέσα. Μήπως είναι κάτι πολύ απλό, π.χ. καμιά σπασμένη κόλληση στην εσωτερική πλακέτα;

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Σε ευχαριατω πολυ για την απαντηση.Δηλαδή να να βάλω το καφέ καλώδιο απο τον αριθμο 2 στο 4 σωστα? Θα βγάλω την πλακέτα να την κοιτάξω. Και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Όχι. Αν κάνεις αυτό που λες θα οπλίσει η βαλβίδα αλλά δεν θα πάρει μπρος ο συμπιεστής.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Οποτε φιλέ μου ποιο καλώδιο να βάλω στην κλεμα με αριθμο 4? Ευχαριστώ και παλι.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Στην κλέμα 4 πρέπει να δώσεις φάση (από την εσωτερική μονάδα)

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Ναι με ποιο όμως καλώδιο απο την εσωτερική μονάδα? Απο τα 4? Απο το λίγο που θυμάμαι εκανα νομιζω αλλαγή του καφέ καλωδίου απο την εσωτερική μονάδα και το εβαζα νομιζω στο άσπρο δηλ στην κλεμα με αριθμο 4.

  8. #8
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Με κανένα από τα 4, με το καφέ καλώδιο που φέρνει το ρεύμα στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού σου.

    Αν βγάλεις το καλώδιο από το 4 και το βάλεις στο 2 θα γίνει αυτό που θες αλλά κάθε φορά που κλείνει ο συμπιεστής το μηχάνημα θα γυρνάει στην ψύξη, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για τα ψυκτικο-υδραυλικά μέρη του μηχανήματος.

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Κατάλαβα φιλέ μου και σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το χρονο σου μόλις μπορέσω θα βγάλω την πλακέτα να δω μήπως υπάρχει κάποια ψυχρή κόλληση.