    Προεπιλογή Κλιματιστικο προβλημα

    Θα ήθελα να ρωτήσω σε ενα 10ρι κλιματιστικό ινβερτερ υπάρχει περίπτωση να είναι ο συμπιεστής προβληματικός?
    Το κλιματιστικό το βάζω στο ζεστό και στην εξωτερική μονάδα δεν ξεκινά ο ανεμιστήρας ο συμπιεστής ξεκινά κανονικά αλλά τι γινεται,μεσα φέρνει χλιαρό αερα.Η χοντρή σωλήνα ζεματαει αλλά η ψιλή ειναι χλιαρή μέχρι κρύα θα ελεγα.Δεν υπαρχει προβλημα με φρεο εφερα ψυκτικό και το μέτρησε και αυτός μου είπε οτι ειναι συμπιεστής χαλασμενος.Το κλιματιστικο ειναι 15 χρονων.
    Αυτο που θελω να πω ειναι δυνατον ο σωληνας ο χοντρος να ζεματαει και ο ψιλος ναι ειναι χλιαρος και να ειναι ο συμπιεστης?η υπαρχει περιπτωση να ειναι και κατι αλλο που πρεπει να κοιταξω.
    Ευχαριστω

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    το προβλημα το λες μονος σου ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ πιθανον να εχει ο ανεμιστηρας προβλημα και μικρη πιθανοτητα να μην δινει ρευμα η πλακετα στον ανεμ.Δες στα καλωδια του ανεμ. φερνει ρευμα;

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον θανασης 7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (17-03-15)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Η πλακετα δεν δινει ρευμα στο ανεμιστηρα αλλα οταν δεν δουλευει ο ανεμιστηρας τι προβλημα υπαρχει στο να δουλεψει σωστα εστω και λιγο.
    Ρωταω γιατι δεν γνωριζω δεν θα εκανε κυκλωμα σωστο το φρεο?

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    είναι πολλά και ταυτόχρονα τα προβλήματα που μπορούν να ισχύουν σύμφωνα αυτά που περιγράφεις και είναι ακόμη πιο πολύπλοκα γιατί είναι inverter
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι δυνατον ο σωληνας ο χοντρος να ζεματαει και ο ψιλος ναι ειναι χλιαρος και να ειναι ο συμπιεστης?
    σωστά υποψιάζεσαι ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό
    αφού η σωλήνα ζεσταίνετε ο συμπιεστής κάνει την δουλειά του (δηλ συμπιέζει το φρέον και αυτό ανεβάζει την θερμοκρασία του)
    όπως περιγράφεις το πρόβλημα δίχνει να είναι φραγμένο στο εσωτερικό κύκλωμα και αφού ούτε για λίγο δεν δουλεύει σωστά λογικά αποκλείουμε το παγοφραγμό

    με λειτουργία στην θέρμανση:
    1, μέτρα πόση είναι η υψηλή πίεση που έχεις και αν έχει R22 ίσως να έχεις από 260 ή 300+ psi (ανάλογα με την θερμοκρασία που ανεβάζει)
    2, μέτρα στην ίδια σωλήνα την θερμοκρασία της (°C) με διαφορά πάνω από 15~20°C δείχνει προς τον παραπάνω συλλογισμό

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πλακετα δεν δινει ρευμα στο ανεμιστηρα αλλα οταν δεν δουλευει ο ανεμιστηρας τι προβλημα υπαρχει στο να δουλεψει σωστα εστω και λιγο.
    και αυτό δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το παραπάνω πρόβλημα (αφού όπως λες ποτέ δεν ξεκινά)
    δεν μας έχεις πει ποιό μοντέλο είναι (αν και βλάβη σε αυτό το κομμάτι είναι απλή πχ πρόβλημα στον πυκνωτή λειτουργίας του μοτέρ)
    3, δες το εξωτερικό στοιχείο αν πιάνει χιονάκι σε μία ή περισσότερες σπείρες (λευκά σωλινάκια στο στοιχείο)
    4, σε λειτουργία ψύξης τι κάνει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 17-03-15 στις 19:13

  6. #5
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Το μονο που ηθελα να μαθω ειναι αν ειναι δυνατον να ειναι το προβλημα απο τον συμπιεαστη οπως μου ειπε ο ψυκτικος.Το συγκεκριμενο ειχε ενα θεμα με ενα ολοκληρωμενο τροφοδοσιας strf 6523 το αντικατεστισα αλλα δεν ξεκιναγε ο ανεμιστηρας πιθανο να ειχε και αλλου θεμα.
    Οταν εφερα το ψυκτικο για να μου πει και αυτος την γνωμη του αν δηλαδη φταιει ο ανεμιστηρας που συμπεριφερεται ετσι το κλιματιστικο εβαλε και αλλο φρεο,τη μια φορα εκλεισε απο μεγαλη πιεση και τη δευτερη φορα χτυπησε eeprom και εριξε ασφαλεια.Τωρα δε νομιζω οτι μπορω να κανω κατι γιατι δεν γνωριζω να προγραματιζω την eprom και να τη βρω s2401.

  7. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μονο που ηθελα να μαθω ειναι αν ειναι δυνατον να ειναι το προβλημα απο τον συμπιεαστη οπως μου ειπε ο ψυκτικος.Το συγκεκριμενο ειχε ενα θεμα με ενα ολοκληρωμενο τροφοδοσιας strf 6523 το αντικατεστισα αλλα δεν ξεκιναγε ο ανεμιστηρας πιθανο να ειχε και αλλου θεμα.
    Οταν εφερα το ψυκτικο για να μου πει και αυτος την γνωμη του αν δηλαδη φταιει ο ανεμιστηρας που συμπεριφερεται ετσι το κλιματιστικο εβαλε και αλλο φρεο,τη μια φορα εκλεισε απο μεγαλη πιεση και τη δευτερη φορα χτυπησε eeprom και εριξε ασφαλεια.Τωρα δε νομιζω οτι μπορω να κανω κατι γιατι δεν γνωριζω να προγραματιζω την eprom και να τη βρω s2401.
    Πέτρο δεν υπάρχει λογική σειρά στις βλάβες και τις ενέργειες αποκατάστασης
    1, ο ψυκτικός για κάποιο άγνωστο λόγο προσθέτει φρέον
    2, διαπιστώνει ότι φταίει ο συμπιεστής
    3, εσύ; άλλαξες ένα εξάρτημα strf 6523 αλλά τι κάνει αυτό το εξάρτημα;
    4, η υψηλή πίεση χτύπησε!!! την τη eeprom και έριξε και την ασφάλεια!!! και τώρα χρειάζεται επαναπρογραμματισμό!!!

    μάλλον είναι απίθανο να φτιαχτεί με αυτές τις πληροφορίες και με αυτές τις συνθήκες
    μακάρι να κάνω λάθος

  8. #7
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.318

    Προεπιλογή

    Ποιό μοντέλο έχεις (τύπο εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας);

    Έχω eeprom από hitachi RAS32CNH2.

    Δεν έχω βρεί από RAS-24CH1/RAC-24CH1
    Δες και εδώ: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65741

  9. #8
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή

    Το RAS-32CNH1/RAC-32CNH1 αν εχεις αλλα θα ενδιαφερομουνα και για RAS-40CNH1/RAC-40CNH1 σε περιπτωση προβληματος

  10. #9

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    μπορείς να βγάλεις μια φωτ. την πλακέτα

  11. #10
    Το avatar του χρήστη petros1967
    Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    καλαματα
    Μηνύματα
    77

    Προεπιλογή


Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] προβλημα με κλιματιστικο samsung AQV12UGAN
    από Χρηστος Αγρινιο στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-14, 11:00
  2. [Κλιματιστικό] προβλημα με ηλεκτρολογικη συνδεση σε κλιματιστικο
    από κωστας1982 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 20:07
  3. [Κλιματιστικό] προβλημα με κλιματιστικο AIRCOOL
    από akisssssssss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 21:30
  4. [Κλιματιστικό] προβλημα με το κλιματιστικο
    από sissy στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:50
  5. προβλημα με κλιματιστικο
    από jeck στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 02:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας