Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 17

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αγρινιο
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή Ανεμιστηρας κλιματιστικου

    Γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους.
    Το θέμα μου είναι λιγο άτοπο για το forum των κλιματιστικών αλλά όποιος γνωρίζει και μπορεί ας με βοηθήσει
    θέλω να συνδέσω εναν ανεμιστήρα απο εσωτερική μονάδα κατευθείαν στο ρεύμα και όπως βλέπω στο σχέδιο θέλει πυκνωτή 1.5 μf/450 volt
    και θέλω να το βάλω στη μεσαία σκάλα τι άλλο πρέπει να συνδέσω?
    ευχαριστώ.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Δεν είμαι έμπειρος σε αυτά αλλά το βασικό σχέδιο σύνδεσης είναι το επάνω . Το κάτω είναι νομίζω για διαγνωστικά προς πλακέτα (κάτι σαν ταχόμετρο ή αν βραχυκυκλώσει κτλ) τώρα το πως κανονίζεται η ταχύτητα των στροφών αυτό λογικά φαντάζομαι γίνεται μέσω της πλακέτας , αλλά θα μπορούσες να μειώσεις τις στροφές με κάποιο ντίμερ . (με επιφύλαξη ... ας πει και κάποιος άλλος που ξέρει καλύτερα)

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    θα συνδεσεις οπως ακριβως γραφει το επανω σχεδιο, +πυκνωτη, και θα το ρυθμισεις αναγκαστικα με καποιον ρυθμιστη στροφων.

    αλλιως θα δουλευει στο μεγιστο

    σαν παραδειγμα http://www.stamouli-fans.gr/index.ph...ory&path=79_80


    δες ποσα βαττ χρειαζεσαι και μετα ψαξε το καταλληλο

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Εννοείται θα πρέπει να πάρει ρυθμιστή στροφών πλησιέστερα στα βατ του ανεμιστήρα (αλλά όχι κατά πολύ ισχυρότερο ) π.χ. αν είναι το μοτέρ 30W προτιμότερο να πάρει στα 50W και όχι (λόγω πιθανής ίδιας τιμής/κόστους του ρυθμιστή στροφών) κάποιον που είναι π.χ. για 500W . για να υπάρχει σταθερότητα στον έλεγχο (έτσι δεν είναι?)

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Αγρινιο
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. όποτε βάζω μαύρο => ρεύμα κόκκινο => πυκνωτής άσπρο => πυκνωτής + ρεύμα ο πυκνωτής θέλει πολικότητα? τα watt ειναι 12 αρα 20 watt ρυθμιστής στροφών είναι εντάξει έτσι?
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Μη χρησιμοποιήσεις dimmer για έλεγχο στροφών. Ο πυκνωτής δεν έχει πολικότητα. Θα χρειαστείς πυκνωτή λειτουργίας κινητήρων 1.5μF 450V~.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] Δεν ξεκιναει ο ανεμιστηρας της εσωτερικης μοναδας
    από ioannislab στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 22:07
  2. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 20:19
  3. [Κλιματιστικό Samsung] Ξυλωμα κλιματιστικου
    από aris k στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-13, 23:35
  4. επιλογη κλιματιστικου
    από Killo_Watt στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 16:21
  5. επισκευη κλιματιστικου
    από jakjak στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 00:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας