Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 5 από 5

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Γ.
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή UPS πρόβλημα

    Γεια σας, έχω ένα UPS Powerwalker (1000VA/600w με 2 μπαταρίες 12V/7A) το οποίο κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Του έβγαλα τις μπαταρίες, τις μέτρησα και είδα ότι ειχαν πέσει στα 9,5 volt. Του έβαλα καινούριες μπαταρίες και δουλεύει αλλά παρουσιάζει το εξής πρόβλημα: Στο πρόγραμμα που έχει το ups στον υπολογιστή γράφει στο battery capacity 81% και δεν πάει παραπάνω, επίσης τις μπαταρίες τις πάει μέχρι 12,5 volt και δεν τις φορτίζει παραπάνω.Το Ups αν κλείσω το ρεύμα κρατάει αλλά όταν επανέρχεται το ρεύμα τις μπαταρίες τις φορτίζει μέχρι 81% capacity και 12,5 Volt. Πριν παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα φόρτιζε τις μπαταρίες μέχρι 100% capacity Και λίγο πάνω από 13 Volt. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος που θα μπορούσε να οφείλεται αυτό, αξίζει να το ψάξω αν έχει θέμα η πλακέτα για να επισκευαστεί ή να πάρω καινούριο UPS , ευχαριστώ..

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Οι Μπαταρίες μάλλον ειναι μισοπεθαμενες

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Γ.
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Καινούριες ειναι οι μπαταρίες. Επίσης την έβαλα τη μια σε άλλο ups και πήγε πάνω απο 13 volt μετά τη φόρτιση.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    και εγω θα ελεγα οτι οι μπαταριες σου πιθανον να εχουν προβλημα. το οτι τις πηρες τωρα δεν σημαινει οτι ειναι και φρεσκιες. μπορει το μαγαζι να τις ειχε πολυ καιρο η και να τις ειχε σε υψηλες θερμοκρασιες. επίσης κοιταξε αν το ups φορτιζει κανονικα.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Γ.
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Τις μπαταρίες τις έβαλα σε φορτιστή μπαταριών μολύβδου και τις φορτίζει κανονικά, επίσης τις έβαλα και σε άλλο ups και πάλι τις φορτίζει μεχρι να περάσουν τα 13 volt. Το Ups με το πρόβλημα τις πάει μέχρι 12,5 volt.

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας