    Προεπιλογή Προβλημα με λεβητα υγραεριου Riello Residens

    Μπορει να φανταστει κανεις τι φταιει και ο συγκεκριμενος λεβητας δεν μπορει να κρατησει σταθερη την θερμοκρασια νερου χρησης οταν ειναι σε λειτουργια και το κυκλωμα της θερμανσης; Δηλαδη οταν αναβουμε την θερμανση (και μονο τοτε) η θερμοκρασια του νερου χρησης παιζει και γινεται απο καυτο - δροσερο μετα παλι καυτο κ.ο.κ με αποτελεσμα να μην μπορεις να κανεις μπανιο. Οταν κλεινουμε την θερμανση ολα καλα.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Πόσο καιρό λειτουργεί το σύστημα ?
    Το πρόβλημα δημιουργήθηκε ξαφνικά η πήγε κάποιος να φτιάξει η να ρυθμίσει κάτι σε αυτό?

  3. #3
    Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Μέλος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    καλο να ριξει ενας που ξερει μια ματια στην τριοδη που κανει την αλλαγη αν εχει μεμβρανη ισως να εχει καμια ζημια εκει η να εχει κοπη.
    το νερο χρησης ειναι καθαρο;;; η βαζει νερο απο την εγκατασταση;;; αν ολα αυτα ειναι οκ τοτε πρεπει να δεις τα αισθητηρια θερμοκτρασιας του λεβητα , να στον βγαζει εκτος απο υψηλη θερμοκρασια ; παρε ενα μαστορα να τον δει

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sv4lqcnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλο να ριξει ενας που ξερει μια ματια στην τριοδη που κανει την αλλαγη αν εχει μεμβρανη ισως να εχει καμια ζημια εκει η να εχει κοπη.
    το νερο χρησης ειναι καθαρο;;; η βαζει νερο απο την εγκατασταση;;;
    Αν έχει συμβεί αυτό και ανακατεύει τα νερά χρήσης με του κυκλώματος θέρμανσης, τότε θα έχει ανέβει και η πίεση στη θέρμανση. Δες το μανομετράκι που έχει ο λέβητας επάνω, και πες μας πόσο δείχνει (αυτά πάντα με την υπόθεση ότι η παροχή του νερού έχει αρκετά υψηλότερη πίεση, αν έχεις πρόβλημα χαμηλής πίεσης δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικό).

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    νικος
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Παιδια καταρχην ευχαριστω για την βοηθεια

    Το συστημα εινα κατακαινουργιο μολις τοποθετηθηκε
    Η πιεση του κυκλωματος ειναι Οκ στο 1,5Β σταθερη
    Το νερο χρησης ειναι καθαροτατο με σταθεροτατη ροη

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dmnds Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το συστημα εινα κατακαινουργιο μολις τοποθετηθηκε
    Τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φέρεις τον εγκαταστάτη να το δει. Αν είναι πρόβλημα του μηχανήματος είσαι εντός εγγύησης, αν όχι (οπότε είναι πρόβλημα εγκατάστασης) οφείλει ο εγκαταστάτης να το αποκαταστήσει.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Δοκιμασε να αλλαξεις λιγο τις ρυθμισεις θερμοκρασιας θερμανση και ζνχ.Δεν μπορεσα να βρω πληροφοριες ,καποιοι λεβητες κλεινουν την θερμανση οταν εχουν απαιτηση για ΖΝΧ για να καλυψουν την απαιτουμενη ισχυ.Πιστευω δηλ οτι εχει πεσει σε αυτο το συστημα κλεινει την θερμανση-ζεσταινονται τα νερα-την ξανανοιγει -ξανα δεν προλαβαινει να ζεστανει κλπ.Κανε και ενα τηλ. αντιπροσωπεια..

    υγραεριου ή φυσικου αεριου??

Παρόμοια Θέματα

  1. καυστηρας RIELLO 363 T1, COD 3736350
    από DIATHERM στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-13, 23:21
  2. Riello Vision 1500VA UPS
    από leosedf στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-12, 12:27

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας