    Arrow Μειωμένη απόδοση

    Για σας και πάλι.Έχω ένα κλιματιστικό Panasonic 18000btu του 2001.Αυτό από πέρσι το καλοκαίρι(2012) είχε μειωμένη απόδοση στην ψύξη.Εγώ υπέθεσα ότι αυτό συνέβει επιδή είχε να συντηρηθεί 2 χρόνια.Το χειμώνα του 2012-2013 ο αέρας της θέρμανσης ήταν χλιαρός όση ώρα και αν δούλευε.Τώρα αρχές Ιουνίου έφερα τεχνικό για να το συντηρήσει(πολύ ευγενικός ανθρωπος).Αυτός είπε ότι το freon(r-22) είναι εντάξει.Βέβαια ο αέρες που βγάζει στην ψύξει είναι χλυαρός προς το ζεστό.Επίσης η ''χοντρή σωλήνα είναι χλιαρή και η λεπτή ζεστή(μετά από 1 ώρα λειτουργείας στο 16)Αντίθετα στο 9000btu goldstar που έχω(του 199και οι δύο σωλήνες είναι πάρα πολύ παγωμένες και έχουν πάνω τους κάτι σαν υδρώτα(αυτό δουλεύει μια χαρά απλά είπα να το αναφέρω για να επισημάνω τη διαφορά).Φυσικά στο goldstar οι σωλήνες γίνονται έτσι μετά από 15 λεπτά συνεχούς λειτουργείας.Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  2. #2

    Banned
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Συγνώμη εδώ εωωοώ 1998.:έχω(του 199κα

  3. #3
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Ο πολύ ευγενικός τεχνικός τί άλλο σου είπε πέρα από το οτι είναι ΟΚ από ψυκτικό υγρό;

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Εαν δεν ξερει τι πιεσεις δουλευει το r-22 πες του να του πουμε εμεις...
    εχω απορια τι πιεσεις ειδε και σου ειπε οτι ειναι ενταξει...
    ειναι σε κλειστο χωρο η εξωτερικη μοναδα....?
    αεριζετε καλα...?

  5. #5

    Banned
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Παιανία
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ που απαντήσατε.Η εξωτερική μονάδα είναι σε ανοιχτό χώρο.Τις πιέσεις τις είχε γραμμένες σε ένα χαρτί(από τον πατέρα του λεει) και ήταν:στην ψύξη 59psi.Ευχαριστώ.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Καλη πιεση αλλα θα μπορουσε να το παει μεχρι και 65 psi που ειναι το καλυτερο δεν θα ειχε θεμα....
    και να δει και την υψηλη πιεση του μηχανηματος ισως μην σηκωνει μεγαλη πιεση στην καταθλιψη ο συμπιεστης...( για 2 λογους)
    το εξωτερικο στοιχειο το επλυνε με χημικο...?
    ο ανεμηστηρας της εξωτερικης μοναδας δουλειυει...?

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας