Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 12

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Μακεδονία
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή fujitsu 24 inverter δεν δουλεύει

    καλημέρα,
    έχω ένα κλιματιστικό 24 fujitsu inverter ενώ το πράσινο led ανάβει δεν δουλεύει .Έχω κάνει διακοπή στη τροφοδοσία για reset .Όταν το έβαλα στους 18 βαθμούς στην ψύξη και μετά στους 30 στην θέρμανση ξεκίνησε και συμπιεστής αλλα μετά απο λίγο σταμάτησε. Μήπως κάποιος ξέρει τι γίνεται;

  2. #2
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Καλησπερα !! απο φρεον το κοιταξες...?
    τωρα που δουλευει θερμανση το μηχανιμα θα παρεις πιεση πανω απο την τετραοδη....

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Μακεδονία
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    ξέρεις το κλιματιστικό είναι καινούριο αλλα θα το κοικάξω.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Δεν εχει σημασια εαν ειναι καινουργιο η παλιο το κληματιστικο... μια κακη εκχυλωση η κοληση κατα την εγκατασταση φτανει για να φυγει ολο το φρεον απο το μηχανιμα

  5. #5
    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μέλος
    Όνομα
    Μύρωνας
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    273

    Προεπιλογή

    εμενα αυτο το εκανε ενα μηχανημα κ ηταν απο πυκνωτη αλλα εσενα ειναι καινουργιο οπως λες αρα για τσεκαρε για πρωτη φαση το φρεον σου οπως ειπε κ ο φιλος DIATHERM

  6. #6
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    εχω σηναντησει προσφατα αναλογο προβλημα σε κλιματιστικο "κινεζικο" και ηταν χαλασμενο το αισθητηριο θερμοκασιας του στοιχειου της εσωτερικης μοναδας.

Παρόμοια Θέματα

  1. Ο συμπιεστής δουλεύει 24/7
    από dal_kos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-17, 22:04
  2. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 17:51
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα με κλιματιστικο fujitsu inverter multi 24btu
    από DIATHERM στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 18:08
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. Fujitsu Siemens Ανεβάζει θερμοκρασία. Λύση?
    από memoslar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 13:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας