    Καλησπερα και καλη χρονια σε ολους.
    Το κλιματιστικο της πεθερας εχει καιρο που μου κανει καποια χαζα και αυτη παραπονιεται οτι βγαζει κρυο αερα αλλα δεν εδωσα και μεγαλη σημασια θεωρωντας οτι κανει φυσιολογικα αποψυξη.
    Τελευταια ομως διαπιστωσα οτι την κανει πολυ συχνα χωρις να εχει παγωσει το στοιχειο εξωτερικα.
    Το ψαξαμε με τον ψυκτικο που ειναι φιλος και συνεργαζομαστε και καταληξε οτι κατα πασα πιθανοτητα εχει αρπαξει το αισθητηριο που εχει μεσα το στοιχειο και δινει εντολη(η πλακετα ) για αποψυξη χωρις να υπαρχει λογος.
    Το αισθητηριο ειναι 80 βαθμων που μου ειπε οτι ειναι σπανιο συνηθως ειναι 105 βαθμων.
    Ξερει κανενας που μπορω να βρω κατι τετοιο;Μηπως υπαρχει το service manual απο Huyndai hsh-120be ;
    Ευχαριστω
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  2. #2
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Κανένας;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    μημπως να ρωταγες σε καποιον που εμπορευεται ανταλλακτικα για κλιματιστικα?
    στο ιντερνετ εκανες αναζητηση?

  4. #4
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Με τι στοιχεια να δω Χρηστο;Με μονο δεδομενο τους 80 βαθμους το μονο που βρισκω ειναι θερμικους διακοπτες (που ανοιγουν η κλεινουν στους 80) οχι αντιστασεις που μεταβαλλουν την τιμη τους .
    Εχεις κατι υποψην;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Carel. Θεσσαλονίκης 97 Νέα Φιλαδέλφεια 143 42
    τηλ 21 0251 0500

    Έχω πάρει αισθητήρια από εκεί . Μου το σύστησε επαγγελματίας ψυκτικός.
    Έχει και controllers θέρμανσης , ψύξης.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    233

    Προεπιλογή

    Joun το 80 και 110 που βλέπεις δεν έχει σχέση με το αισθητήριο... αλλά με τα spec του καλωδίου, αυτά τα αισθητήρια δεν τα ζητάμε με τους βαθμούς.. αλλά πχ ενα ntc 10kΩ ή ptc100kΩ... βρες κανένα άλλο αισθητήριο στο μηχάνημα και μέτρα το, ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων είναι ίδια... επίσης αν μπορείς να βάλεις καμιά φώτο από το αισθητήριο μαζί με τον φισακι που κουμπώνει στην πλακέτα για να το δω και να σου στείλω κανένα από τα μεταχειρισμενα που έχω... μια σακούλα έχω... μόνο να τύχει να έχω το ίδιο... αλλιώς το μπορείς να δοκιμάσεις με τιμές 10κΩ 25kΩ 100kΩ ntc και ptc... το 99% από τα μηχανήματα τέτοιες τιμές έχουν.

    edit: πάντως πολύ δύσκολο το βλέπω να έχει χαλασμένο αισθητήριο... θα έπρεπε να βγάλει κάποιο error code.. δοκίμασε να το ξεκουμπώσεις και δώσε τάση στο μηχάνημα... θα πρέπει να σου βγάλει σίγουρα ένδειξη βλάβης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nemmesis : 05-01-17 στις 01:57
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Έξυπνο, αυτο με την αντίσταση(ποντεσιομετρο Καλύτερα).λογικά για να πιάνει παγο, απο 0° και κάτω

  8. #8
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Βασιλη το αισθητηριο ειναι στην εσωτερικη μοναδα,θα βαλω ποτενσιομετρο και θα το δοκιμασω σε μερικες τυχαιες θεσεις να δουμε αν θα εχει διαφορα στην συμπεριφορα του.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #9
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Τι έγινε τελικά ;

  10. #10
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Το ειχα παρατησει γιατι λογω ψυχους ετσι κι αλλιως δεν θα δουλευε το κλιματιστικο ακομη και στα καλα του να ηταν.
    Πριν δυο μερες που βρηκα ευκαιρια ανοιξα και μετρησα το αισθητηριο και μου εδειχνε απειρο δηλ. ηταν κομμενο..Μαλλον απο εκει επρεπε να ξεκινησω αλλα δεν φανταστηκα οτι θα μπορουσε να χαλασει.
    Τελικα ειχε δικιο ο ψυκτικος..Εβαλα ενα αλλο μεταχειρισμενο που μου εδωσε και δουλευει μια χαρα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-24, 19:19
  2. [Κλιματιστικό LG] Αποκλιση θερμοκρασιας σε lg 12 ρη
    από takis1964 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 13:36
  3. Δεικτης θερμοκρασιας δεν λειτουργει συνεχεια
    από turboallani στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-15, 02:31
  4. αισθητηριο θερμοκρασιας
    από jakektm στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 11:57
  5. ευρεση μετασχηματη για saba ultracolor t6759cm
    από abet στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 13:32

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας