    Προεπιλογή Πρόβλημα κλιματιστικού στη ζέστη

    Καλημέρα,
    Έχω ένα κλιματιστικό assai 9000 btu. Εδώ και 8 χρόνια δουλεύε σκυλί κρύο - ζέστη.
    Εδώ και λίγες μέρες έχει μια ανεξήγητη συμπεριφορά όταν το βάζω στο ζεστό.
    Ενώ η θερμοκρασία του δωματίου είναι 19 βαθμόι και αυτό ρυθμισμένο στους 26, με το που το ανάβω, μετά από
    λίγο ανάβει και η εξωτερική μονάδα αλλά μέσα τα φλαπς δεν ανοίγουν καθόλου.
    Η θερμοκρασία που έδειχνε, από 19 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πηγαίνει στους 29 - και καμιά φορά και παραπάνω - και τότε αρχίζει να δουλεύει ο εσωτερικός ανεμιστήρας, αλλά τα φλαπς μένουν κάτω (δεν δουλεύει ούτε η λειτουργια swing) και τα σηκώνω εγω. Η θερμοκρασία κατεβαίνει πάλι απότομα και ξανακλείνει ο εσ. ανεμιστήρας.
    Στο κρύο όλα καλά (και η λειτουργία swing)
    Θεώρησα ότι ήταν ο εσωτερικός πυκνωτης ο οποίος από 1.5mf μου έδειχνε στις μετρήσεις 1.1 οπότε και τον άλλαξα, αλλά
    πάλι τα ίδια.
    Έχετε καμια ιδέα;

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Ο πυκνωτής που άλλαξες δεν έχει σχέση γιατί αφορά το μοτέρ του ανεμιστήρα , αλλά εσύ έπρεπε να δεις για ένα μικρό μοτεράκι που ανοιγοκλείνει τις περσίδες (είναι στον άξονα στις περσίδες (μπορεί να είναι εντάξει το μοτεράκι και να γλυστράει στην επαφή της η περσίδα)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...57&cpi=&s=&l=1

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αγ. Δημήτριος
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντησή σου, αλλά στο κρύο το μοτεράκι που λες, δουλεύει μια χαρά.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Τι να πω όντως περίεργο. αλλά γιατί άφησε (ενώ το έχεις ρυθμισμένο για 26 βαθμούς) να πηγαίνει 29 (και παραπάνω όπως λες) και πολύ αργότερα ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να την αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα (δηλαδή μια υποψία για τον σένσορα θερμοκρασίας να είναι εκτός ορίων ωμικά)

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αγ. Δημήτριος
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ Πέτρο, έχεις υπόψη σου που είναι αυτός ο σενσορας;
    Είναι στην κεντρική πλακέτα ή στη μικρή πλακετιτσα που δείχνει τη θερμογρασία;
    Και φαντάζομαι εννοείς κάποιο θερμίστορ.

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.589

    Προεπιλογή

    Δεν το ξέρω το μοντέλο και μην παίρνεις μεγάλη βάση σε αυτό που υποψιάζομαι (απλά υποψία είναι) μπροστά στα στοιχεία αφού βγάλεις και τα φίλτρα αέρα από μπροστά συνήθως φαίνονται (έχει 2 συνήθως στα περισσότερα και το άλλο είναι για απόψυξη?) . Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε και οδηγίες κατασκευαστή για έλεγχο (ωμικό ) στους σένσορες για να δεις αν είναι εντάξει. Ας πει και κάποιος ποιο έμπειρος.

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γεωργιος
    Εγγραφή
    Aug 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Ο ένας αισθητήρας είναι πάνω στο στοιχείο όπως είπε και ο φίλος αν βγάλεις τα φίλτρα συνήθως φαίνεται και ο άλλος είναι δεξια σαν πουράκι που μπαίνει μέσα μια κυλινδρική θήκη πάνω στον χαλκοσωληνα. για αρχή βγάλε το μπροστά το καπάκι καθάρισε λίγο τους αισθητήρες (σενσορες) με ένα πανάκι πάτα καλά τις φυσες που κουμπώνουν πάνω στην πλακετα και αν σου κάνει πάλι τα ίδια ψάχνεις για αισθητήρα στοιχείου το λεγόμενο πουράκι

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αγ. Δημήτριος
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Θα κάνω τα παραπάνω και επανέρχομαι.

  9. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αγ. Δημήτριος
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Τελικά το πουράκι, που είπε ο φίλος παραπάνω, είχε πρόβλημα. Με το που το έβαλα σε καυτό νερό αμέσως όλα δούλεψαν.
    Πήρα καινούριο και το βράδυ θα το αλλάξω. Θα ενημερώσω σχετικά.

  10. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    Αγ. Δημήτριος
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Άλλαξα το "πουράκι" και όλα τέλεια

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 13:55
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα κλιματιστικού. Δεν σβήνει.
    από npfirst στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 16:21
  3. Πρόβλημα κλιματιστικού SAMSUNG AQV12NSAX inverter
    από mr.Vox στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 23:12
  4. Πρόβλημα κλιματιστικού SAMSUNG AQV12FAX
    από Φανης10 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:10
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας