Δεν σου το λέω βέβαια ώστε αν δεν πέφτει μετά να το αφήσεις έτσι, αλλά για να βγει ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να φταίει.
Δεν σου το λέω βέβαια ώστε αν δεν πέφτει μετά να το αφήσεις έτσι, αλλά για να βγει ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να φταίει.
Σωστός ο Θανάσης, το ρελέ ρίχνει. Η βλάβη που ψάχνεις λοιπόν είναι διαρροή και όχι βραχυκύκλωμα.
Επομένως θα ξεκίναγα το ψάξιμο από έξω, νερά/υγρασίες στην εξωτερική μονάδα.
εξω την ανοιξα χθες αλλα δεν προσεξα κατι.όλα φαινοντουσαν καλα.αλλα και στην εσωτερικη παλι δεν φαινεται κατι. γιατι όμως στην μπριζα του δωματιου να ριχνει τον ρελε με το που το βαζω το φις στην μπριζα; στου πλυντηρίου δουλευει κανονικα.πεφτει αν το κλεισω κ δεν βγαλω το φις από την μπριζα.θα ριξω μια ματια ξανα μεσα εξω αλλα κ σε ολη την διαδρομή των σωληνοσεων μπας εχει γινει κατι στα καλωδια
Γιατί αυτές οι δυο πρίζες που λες έχουν ανάποδα τη φάση και τον ουδέτερο ή εσύ βάζεις το φις ανάποδα στη μια σε σχέση με την άλλη...
Κάπου σε χάνω Φίλιππε. Γιατί αυτό θα έπρεπε να επηρρεάζει το ρελέ; Το ρελέ πέφτει όταν δει διαφορά έντασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου, ανεξάρτητα από το αν η διαρροή προς τη γη είναι από τη φάση ή από τον ουδέτερο.
Ναι αλλα αλλο ρευμα διαρροης θα εχει μεταξυ φασης-γειωσης(ταση 230V) και αλλο ρευμα μεταξυ ουδετερου γειωσης(ταση 2-3V)
Αν διαρροη ειναι μικρη την παλευεις για λιγο καιρο αλλαζοντας το φις.Μετα βεβαια οσο περναει ο καιρος χειροτερευει η διαρροη και τελικα πεφτει και μεταξυ ουδετερου- γειωσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Πολύ σωστά. Το κλειδί είναι ότι η τάση φάσης - γης είναι 230V ενώ η τάση ουδετέρου - γης είναι μόνο μερικά V. Έτσι αν υπάρχει μια μικρή αντίσταση μεταξύ ενός ενεργού αγωγού και της γης το ρελέ θα πέφτει με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης στην πρίζα (αν στον προβληματικό ενεργό αγωγό έχουμε τη φάση θα έχουμε και βραχυκύκλωμα - πέσιμο ασφαλειών), ενώ αν υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση μεταξύ ενός ενεργού αγωγού και της γης το ρελέ θα πέφτει μόνο με τον ένα τρόπο σύνδεσης στην πρίζα (αν στον προβληματικό ενεργό αγωγό έχουμε τη φάση και όχι τον ουδέτερο).
Με πρόλαβες Ιούνιε, αν και τη δοκιμή είπα να την κάνει για διαγνωστικούς σκοπούς και όχι ως μόνιμη λύση στο πρόβλημα του μηχανήματος - αν βέβαια δεν πέφτει το ρελέ και με το φις βαλμένο ανάποδα στην πρίζα.
Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ τόσο οριακή διαρροή και δεν το σκέφτηκα.
η δοιαροη (ρευματος) ειναι στη εσωτερικη μοναδα γιατι οπως ειπε ο Μυρωνας ριχνει το ρελε και αφου ειχε βγαλει τα καλωδια των εντολων στον αερα.Ανοιξε το εσωτερικο μηχανημα και εαν μπορεις δες την πλακετα μπορει να εχουμε κανενα "επισκεπτη".Το ρελε στο ριχνει αμεσως μολις βαλεις το φις στην πριζα ;
εαν ναι μπορει να εχεις και το προβλημα και στο φις του κλιματιστικου
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη θανασης 7 : 31-01-14 στις 18:16