    Προεπιλογή Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu

    Στο κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu απλο που έχει ενας φίλος μου και θέλω να τον
    βοηθήσω να το επισκευάσει κάνει το εξείς που είδα και εγώ.
    Στην θέρμανση ακούω τα ρελέ της πλακέτας να οπλίζουν, η έξω μονάδα ξεκινά και
    μετά απο 5-7 δευτερόλεπτα τα ρελέ ξεκουμπόνουν και σταματά, μετά από αρκετά λεπτά ξεκινά
    πάλι και τα ίδια.Κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια.
    Έβγαλα την πλακέτα και οπτικά δε βλέπω κάτι.Έβγαλα και τα αισθητήρια θερμοκρασίας
    χώρου και σερπαντίνας αλλά ωμικά δε βγάζω άκρη.Επειδή η πλακέτα έχει 80€ υπάρχει
    κατι άλλο να δω πριν την αγοράσω και δεν φταίει αυτό.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    ρηξε μια ματια στον πυκνωτη. βρησκετε στην εξωτερικη μοναδα...
    στην ψυξη δουλευει κανονικα..?

  3. #3
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Φιλε μου δες αν λειτουργει στην ψυξη οπως λεει και ο Ανδρεας και πες μας. μαλον δεν ειναι η πλακετα.

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Επειδη το μηχανημα ειναι εκτος Αθηνων θα το δω το σαββατο εαν δουλευει στη ψυξη.
    Παντος ψαχνοντας την πλακετα ειδα οτι εχει ενα ρελε ισχυος με 1no επαφη που στελνει
    ταση στον συμπιεστη και τα υπολοιπα 5 ρελε μικροτερης ισχυος, ειναι 3 για την ταχυτητα
    του ανεμιστηρα μεσα, 1 για επιλογη ψυξη-θερμανση και 1 για τον ενεμιστηρα εξω.
    Υπαρχει τροπος να μετρησω τα δυο αισθητηρια θερμοκρασιας της σερμπαντινας και του
    χωρου ωμικα.Εχουν πανω μια σημανση που γραφει 15Κ το ενα και 20Κ το αλλο.
    Εαν αφορα ωμικη αντισταση,οντως δειχνουν εκτος κυκλωματος τις αντιστοιχες ωμικες
    αντιστασεις των 15 και 20 ΚΩ.Ειμαι σιγουρος οτι ειναι ενταξει;
    Επισης το ενα καλωδιο που παει στον συμπιεστη περναει μεσα απο ενα Π ενος μετασχηματιστη
    και λογικα πρεπει να βλεπει για υπερενταση.
    Δυο λευκα καλωδια που γραφουν FUT1 τι μπορει να ειναι;
    Παντος και αδειο απο φρεον να ηταν, λογικα δε το βλεπει οποτε θα δουλευε χωρις απoδοση.
    Δε βλεπω αλλα αισθητηρια, οποτε τι προστασιες αλλες μπορει να εχει το συστημα;
    Συγνωμη για τον μεγαλο ογκο των αποριων αλλα το ΠΑΛΕΥΩ μπας και το φτιαξω...

  5. #5
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    μπορει να εχει ηλεκτρονικη βαλβιδα πιεσης το μηχανιμα και να ελεγχει απο εκει την πιεση του φρεον...
    βγαλε ωμος και καμια φωτο το εξωτερικο μηχανιμα γιατι, καλα οσα λες αλλα εαν δεν δουμε και κατι πως θα μπορεσουμε να σεβοηθησουμε παραπανω...
    οσο για τα θερμιστορ η ωμικη τους πρεπει να ειναι απ'οτι ειχα μετρησει 38,4 με 40 Ω εαν θυμαμαι καλα και αυτες οι τιμες ειναι κατω απο 35 βαθμους
    κατακαλοκαιρο
    οποτε οσο τα θερμενεις η ψυχεις αλλαζει η τιμη αυτη..
    το Π ειναι αυτο που ελεγχει την πτωση τασης με αποτελεσμα εαν εχει πτωση τασης να σου βγαλει error
    Error με λαμπακια δεν σου εχει βγαλει...? μολις σβησει ο συμπιεστης?

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Τα λαμπακια μενουν ως εχει,δηλαδη το RUN και το HEAT ειναι on σαν να λειτουργη το μηχανημα.
    Η ωμικη αντισταση που λες ειναι μετρημενη πανω στην πλακετα η εκτος;

  7. #7
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    εκτος παντα!!

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.483

    Προεπιλογή

    Σε αυτά τα 5 - 7 δευτερόλεπτα όταν ξεκινά η μονάδα (και μέχρι να ξεκουμπώσουν τα ρελέ). Έβαλες καμιά αμπεροτσιμπίδα να μετρήσεις τι γίνεται με την εκκίνηση και αν "προλαβάινει " να πηγαίνει στην κανονική λειτουργία? Για να δούμε τι παίζεται εκεί

    Πιο πολύ το μήνυμα του Ανδρέα στέκει για πυκνωτή (πρόβλημα) στο μήνυμα #2 .
    Εκείνο το Π πρέπει να είναι αισθητήρας έντασης και σε συνεργασία με την πλακέτα αν δει ότι για προκαθορισμένο χρόνο και λόγο δεν είναι λογικές οι "τιμές" της έντασης (π.χ. μη κανονικής έναρξης λειτουργίας ) διακόπτει το όλο σύστημα.
    .

  9. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια.Το σάββατο θα πάω από εκεί και θα το δοκιμάσω οπότε θα έχω νέα.
    Θα το βάλω σε mode TEST οπότε αυτόματα βγάζει εκτός λειτουργείας τα αισθητήρια θερμοκρασίας
    και θα δω έτσι εάν φταίνε.
    Μετά σε λειτουργεία ψύξη και έτσι θα έχω συνολική εικόνα του τι συμβαίνει.
    Φίλε Πέτρο συμφωνώ μαζί σου και θα κάνω την αμπερομέτρηση στην εκκίνηση για να έχω
    εικόνα και για αυτό.
    Αλλά εάν πάει κανονικά στην ψύξη δε θα φταίει αυτό.

  10. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Τελικά κατάφερα να κάνω δοκιμή (γιατί πλέον την πλακέτα την χάλασα δοκιμάζοντας με εξωτερική τάση 12vdc τα ρελεδάκια πάνω στην πλακέτα και κάτι έκαψα) και είδα δίνοντας τάση στο συμπιεστή να πάει στα 22Α και να παραμένει εκεί.Ανεβαίνω στη μονάδα έξω αλλάζω τον πυκνωτή των 25μf με άλλον και κάνοντας δοκιμή πάει στην εκκίνηση 22Α και αμέσως μετά στα 1,2Α οπότε ειμαστε οκ.
    Τώρα θα δοκιμάσω να επισκευάσω την πλακέτα αλλιώς θα πάρω καινούργια να τελιώνω.
    Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια...
    Να είστε πάντα καλά..

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με το κλιματιστικό westpoint 12000btu
    από ira στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 77
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 23:26
  2. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό- δεν σταματά ο συμπιεστής
    από george1970 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 12:06
  3. [Κλιματιστικό] ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ WESTAIR 9000 BTU
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 17:34
  4. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  5. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας