    Προεπιλογή Πως μπορώ να διεγείρω μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος

    Γεια σας.
    Έχω μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος 3 φάσεων 10kba (καβεα) και δουλεύει με καρβουνάκια. Την γεννήτρια αυτή την είχα σαν εφεδρική αλλά το κακό είναι ότι για 4 χρόνια δεν την είχα δουλέψει πότε.

    Με το που την έβαλα να δουλέψει η γεννήτρια δεν μου έβγαζε τίποτα. Κάτι άτομα που ρώτησα μου είπαν ότι όταν έχεις μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος πάρα πολύ καιρό χωρίς να δουλέψει θέλει διέγερση και εδώ είναι το ερώτημα μου, αν γνωρίζει κανείς πως μπορώ να την διεγείρω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas_par : 18-04-12 στις 19:24

  2. #2
    Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Εάν έχει απομαγνητιστεί αυτό συμβαίνει από σεισμό κ.α . Πάρε μια μπαταρία αυτοκινήτου βαλε την μπροστά και ακούμπα για δευτερόλεπτο τα άκρατης με την έξοδο τις γεννήτριας ( ac 220 v ) .Δες εάν επανήλθε εάν όχι μια μια φάση μέχρι να μαγνητιστούν ξανά οι πόλοι
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    kostas_par (18-04-12)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη kostas_par
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πιερία
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Δημήτρη σε υπερευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση σου. Αύριο θα το δοκιμάσω.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    και παρε με τηλ.να σου δωσω τιμη για καινουργια..

    Μην το κανεις αυτο.Αρχικα πες μου αν διεγειρεται με πυκνωτη η με πλακετα η με μετασχηματιστη.Εκει πρεπει να κανεις διεγερση με 12 v και οχι στο κυριως τυλιγμα.

  6. #5
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    Μέλος
    Όνομα
    ΝΙΚΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    εν πλω
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas_par Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας.
    Έχω μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος 3 φάσεων 10kba (καβεα) και δουλεύει με καρβουνάκια. Την γεννήτρια αυτή την είχα σαν εφεδρική αλλά το κακό είναι ότι για 4 χρόνια δεν την είχα δουλέψει πότε.

    Με το που την έβαλα να δουλέψει η γεννήτρια δεν μου έβγαζε τίποτα. Κάτι άτομα που ρώτησα μου είπαν ότι όταν έχεις μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος πάρα πολύ καιρό χωρίς να δουλέψει θέλει διέγερση και εδώ είναι το ερώτημα μου, αν γνωρίζει κανείς πως μπορώ να την διεγείρω?

    Τα καρβουνακια οδηγουν στην διεγερση
    εκει θα το διεγειρεις με δυο καλοδιακια αφου πρωτα μετρησεις με
    βολτομετρο αν ερχεται και σε τι πολυκοτητα συνεχες ρευμα.
    Αν και νωμιζω οτι απλα εχουν κολησει τα καρβουνακια [κουνατα λιγο]

  7. #6
    Το avatar του χρήστη kostas_par
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πιερία
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Παιδιά τελικά έκανα αυτό που μου είπε ο Δημήτρης και η γεννήτρια πλέον δουλεύει κανονικά.
    Ευχαριστώ