    UnHappy αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα

    Έχω ένας θερμοσίφωνας elco 80 lit καθετο στο μπανιο μου .Ο θερμοσίφωνας αυτός παρουσίαζει το εξής : ανεβάζει μεγάλη πίεση ενώ είναι αναμμένος και αυξανόμενη μέχρι το σημείο που θα ανοίξει η βαλβίδα τoυ.
    Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR
    Η πίεση ανεβάινει μόνο όταν ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός και η θερμοκρασία του θερμοστάτη του ειναι 60οC .Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορω να τον ανοίξω γιατι ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας του . αν μειώσω την θερμοκρασία του θερμοστάτη σε 50 δεν εμφανίζεται το φαινόμενο αλλα το ζεστό νερό δεν επαρκεί δηλαδή μόλις ανοιξεις την βρύση έρχεται ζεστό για λίγο και μετά κρύο.
    Τι συμβαίνει μπορεί κάποιος να μας δώσει καμια λύση στο φαινόμενο?
    να βαλω δοχειο διαστολεις για να μπορει να απορροφά την διόγκωση του νερου οταν αυξανετε η θερμοκρασια του νερου?αυτο το προβλημα το εχω απο τοτε που τον εγκατεστησα πριν απο 4 χρονια ...τι αλλο να κανω?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    χαμήλωσε την θερμοκρασία από το θερμοστάτη. Πόσο ψηλά φτάνει;;;

    Welcome.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Η βαλβίδα εκτόνωσης εάν είναι στο ζεστό είναι λάθος σύνδεση νερού .
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Λογικά, δεν δουλεύει σωστά ο μειωτής πίεσης, χρειάζεσαι και δοχείο διαστολής.
    Δες εδώ : http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3274

  5. #5
    Το avatar του χρήστη dalai
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    3 πράγματα μπορει να συμβαινουν¨:
    1) ο θερμοστατης ειναι χαλασμενος και αντι για 60 φτανει το νερο στο βρασμο ,οποτε ανεβενει η πιεση και σκαει η ανεπιστροφη.Πως θα το καταλάβεις: με θερμόμετρο στο ζεστο .Λυση:Αλλαξε θερμοστατη
    2)Εχεις χαλασμενο μειωτη (Μαλον δυσκολο) .Πως θα το καταλαβεις: Αφηνεις ανοιχτη μια κρυα βρυση μεσα στο σπιτι σε πολυ μικρη ροη (μια τριχα ροη) ,απλως για να κρατα την πιεση στα 2 bar,.Αν δεν σταξει η ανεπιστροφη με ανοιχτο θερμοσιφωνα,τοτε φταιει ο μειωντηρας.Αλλαξε τον
    3) Εχεις χαλασμενη ανεπιστροφη (το πιο πιθανο) .Πως θα το καταλαβεις: Ανοιξε το θερμοσιφωνα και ασε το ζεστο να σταζει μια σταγονα/sec .Αν ανεβαζει πραγματικα πιεση το θερμοσιφωνα θα σκασει η ανεπιστροφη.Αλλα αν ειναι χαλασμενη,τοτε η εκτονωση της σταγονας ,θα κρατησει την ανεπιστροφη κλειστη.Αλλαξε ανεπιστροφη .Ειναι φτηνη και ευκολη στην αλλαγη.
    Υ.Γ. Καποιεσ ανεπιστροφες εχουν ρεγουλα και μπορουν να ανεβασουν τα bar που θα σκασουν
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  6. #6
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Για να λέει ο άνθρωπος πως η βαλβίδα ασφαλείας σκάει στα 10 bar (145PSI, η πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σου είναι περίπου 30PSI!!!)
    φοβάμαι πως αυτό που δεν είναι σωστά συνδεδεμένο είναι ο θερμοστάτης!!!
    Καλά κάνει και σκάει γιατί ο θερμοσίφωνας γίνεται χύτρα ταχύτητας....

  7. #7
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    Μέλος
    Όνομα
    jim
    Εγγραφή
    Apr 2006
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μηνύματα
    52

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR ...

    Εχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις .

    1) ο μειωτής έχει βαλβίδα αντιεπιστροφής . Η βαλβίδα θερμοσιμφώνων όταν διαστέλεται το νερό έχει την ιδότητα να επιστρέφει το παραπανήσιο όγκο του νερού στο δίκτυο . Αρα με τον μειωτή αυτό δεν γίνεται .

    2) οποιος σου τον εγκατέστησε και ήταν επαγγελαμτίας το ήξερε . Ετσι αυτόματα θα σου έβαζε και ενα δοχείο διαστολής . γιατί δεν το έκανε ???

    3) πρόσθεσε αυτό που λύπει γιατί αν κολήση η βαλβίδα σε βλέπω να γίνεται διαμπερές το διαμέρισμα σου. Η βαλβίδα πίεσης δεν είναι για να ανοίγει συνέχεια είναι για να σε προστατέψει απο έκρηξη λόγο πίεσης . Αν πιάσει άλλατα .....

    Αυτά και μετά υπόλοιπα που είπαν τα παιδιά και με τα link θα βρείς άκρη .

    και μία φώτο απο το δικό μου δοχείο διαστολής .

    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 07-02-11 στις 22:37

  8. #8
    Το avatar του χρήστη Αποστόλης1
    Μέλος
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Άγονη γραμμή. https:// Αιγαίο/Κάρπαθος
    Μηνύματα
    812

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ένας θερμοσίφωνας elco 80 lit καθετο στο μπανιο μου .Ο θερμοσίφωνας αυτός παρουσίαζει το εξής : ανεβάζει μεγάλη πίεση ενώ είναι αναμμένος και αυξανόμενη μέχρι το σημείο που θα ανοίξει η βαλβίδα τoυ.
    Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR
    Η πίεση ανεβάινει μόνο όταν ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός και η θερμοκρασία του θερμοστάτη του ειναι 60οC .Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορω να τον ανοίξω γιατι ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας του . αν μειώσω την θερμοκρασία του θερμοστάτη σε 50 δεν εμφανίζεται το φαινόμενο αλλα το ζεστό νερό δεν επαρκεί δηλαδή μόλις ανοιξεις την βρύση έρχεται ζεστό για λίγο και μετά κρύο.
    Τι συμβαίνει μπορεί κάποιος να μας δώσει καμια λύση στο φαινόμενο?
    να βαλω δοχειο διαστολεις για να μπορει να απορροφά την διόγκωση του νερου οταν αυξανετε η θερμοκρασια του νερου?αυτο το προβλημα το εχω απο τοτε που τον εγκατεστησα πριν απο 4 χρονια ...τι αλλο να κανω?
    Μάλλον κακή λειτουργία θερμοστάτη.

  9. #9
    Το avatar του χρήστη dalai
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    θερμοστατης φαινετε να δουλευει σωστα παιδια.Το λεει ο ανθρωπος στην αρχη οτι μπορει να τον αλλαζει και το νερο να ειναι στους 50 ή στους 60 C.
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  10. #10
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    θερμοστατης φαινετε να δουλευει σωστα παιδια.Το λεει ο ανθρωπος στην αρχη οτι μπορει να τον αλλαζει και το νερο να ειναι στους 50 ή στους 60 C.
    Αυτό δεν σημαίνει πως δουλεύει σωστά. Απλά δεν είναι μπετόν.