Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
Πριν εξετάσουμε μία-μία τις θέσεις της λίστας να σημειώσω ότι πρόκειται για κατοικία 3 επιπέδων 9+ μέτρα ύψος που πρέπει να καλύψει ο κυκλοφορητής και το δοχείο διαστολής της αυτόνομης μονάδας, (μπορεί ; )
Όσον αφορά τον αριθμό των επιπέδων, και 43 να είναι, δεν σημαίνει κάτι για τον κυκλοφορητή. Δουλειά του κυκλοφορητή είναι να υπερνικήσει τις αντιστάσεις από τις τριβές, όχι να νικήσει τη βαρύτητα. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει γιατί δεν αντλεί σε ανοιχτό κύκλωμα, αλλά σπρώχνει σε κλειστό, του οποίου ο κλάδος επιστροφής εξισορροπεί βαρυτικά τον κλάδο προσαγωγής. Οσο για το δοχείο διαστολής, αυτό έχει να κάνει με τον όγκο του περιεχομένου νερού της εγκατάστασης, όχι με το στατικό ύψος. Γενικότερα πάντως τα επίτοιχα των 24-28KW (ενίοτε και μεγαλύτερα) είναι κοινός τόπος στις μεζονέτες τριών επιπέδων, και αντεπεξέρχονται μια χαρά.
δεύτερον το κτήριο βρίσκεται Θεσσαλονίκη, οπότε άπαξ και ανάψει το καλοριφέρ κλείνει τον Μάρτιο
Ενας λόγος παραπάνω! Οσο περισσότερο λειτουργεί, τόσο πιο μεγάλη σημασία αποκτά ο βαθμός απόδοσης στο τελικό κόστος λειτουργίας.
και τρίτον, σήμερα ο Πούτιν μας δίνει αέριο, αύριο στραβοξυπνάει και μας το κόβει. Δεν είναι καλό να υπάρχει ο λέβητας στο υπόγειο όπου μπορεί να κάψει από πετρέλαιο μέχρι κολοκυθόσπορα;
Ο Πούτιν δεν το έχει μονοπώλιο το αέριο, έχει κι αλλού!