Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, μείωση στην απόδοση 99,9% σημαίνει απώλεια υγρού του κλειστού κυκλώματος (αν βέβαια είναι κλειστού και όχι ανοικτού). πρέπει να συμπληρώσεις τα υγρά. για το θέμα της πληρους αντικατάστασης θα είμαι λίγο επιφυλακτικός. σίγουρα θα ήταν καλό να γίνει αλλά φοβάμαι την περίπτωση του να "πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος". πιο συγκεκριμένα αν το σύστημα είναι όντως 20ετίας και αν στο διάστημα αυτό έχει αφεθεί στην τύχη του ενδεχομένως να έχουν αναπτυχθεί οξειδώσεις σε ορατά και μη σημεία. προσπαθώντας να αποσυνδέσεις την χαμηλή παροχή από τον συλλέκτη για να αδειάσει το κύκλωμα μπορεί να σπάσει εκεί ή γενικά να σου δημιουργήσει χίλια δυο προβλήματα. δες το σαν ένα μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που χρήζει κάποιας επέμβασης και ο γιατρός σου λέει "άσε μην τον ταλαιπωρήσουμε τώρα γιατί μπορεί να έχουμε χειρότερα".
συνεπώς κάνε μια συμπλήρωση υγρού και τίποτα παραπάνω.
Φιλε χαρη ειναι οπως τα λες ο ηλιακος ειναι πανω απο 20ετιας και ολο αυτο το διαστημα δεν το προσεχαν οπως επρεπε, ποιο συγκεκριμενα τα ατομα που εμεναν εδω δεν ειχαν γνωσεις και το αφησαν στην τυχη του, δεν σου κρυβω οτι τα τελευταια σου γραπτα εγιναν οπως τα λες σε ενα αγαπημενο μου προσωπο που εφυγε πριν λιγες ημερες και τα λογια του γιατρου ηταν οπως τα λες και εσυ, θελω ομως οτι αφησε πισω να το κανω να δουλεψει για να αναστησω οτι μπορω απο αυτο το σπιτι.