Αρχικό μήνυμα από
diony
Να σου θυμίσω πως με τον ψηφιακό ελεγκτή αν τον τοποθετήσεις και τον ρυθμίσεις π.χ. 25 MA υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά από διακοπή ΔΕΗ κατά την επαναφορά να πέφτει λόγω του αντιπαρασιτικού του πλυντηρίου ρούχων , πιάτων κ.λ.π. και αν λείπουν όλοι από το σπίτι τα πράγματα του ψυγείου πάνε για πέταμα
Όσο για το Bypass συμφωνώ πως δεν είναι σωστό (ξήλωσε το ) αλλά πριν 2-3 χρόνια μεγάλη εταιρία στον κλάδο της που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό (δε λέω ονόματα όσοι ασχολούνται ξέρουν) είχε βγάλει πατέντα ρελέ διαφυγής με αυτόματη επαναφορά , αν θυμάμαι 3 φορές έκανε επαναφορά και μετά αν το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει έβγαινε εκτός δεν ξέρω για τι εγκαταστάσεις το προόριζαν αλλά με ενοχλούσε το γεγονός ότι το είχαν σε πολλά καταστήματα εμπορίας ηλ. Υλικού συνδεδεμένο liveνα το βλέπει ο κόσμος να αγοράζει (δηλαδή να τρως ηλεκτροσόκ , να πέφτει ο διακόπτης ,και πριν προλάβεις να συνέρθεις να κάνει αυτόματη επαναφορά )