Αρχικό μήνυμα από
selectronic
FILMAN προφανώς δεν κατάλαβες καλά ή δεν το διατύπωσα σωστά εγώ. Δεν εννοώ να τραβήξεις 12A peak, εννοώ συνεχόμενα. Είναι δυνατόν να παίξει 24.000 btu A/C (~2,5KW) με 10άρα ασφάλεια?
(Αυτό ακριβώς κατάλαβα, και αυτό ακριβώς εννοώ. Αν δεις τα θερμικά όρια των καμπυλών B- C- D θα δεις ότι το όριο θερμικής διακοπής είναι 1.13 - 1.45 * Ιον. Δηλαδή αν η ασφάλεια είναι 10Α:
α) δεν πρόκειται να πέσει ποτέ αν τραβάς συνεχώς το πολύ 11.3Α, ενώ
β) είναι πιθανό επίσης να μην πέσει ποτέ αν τραβάς συνεχώς το πολύ 14.5Α.
Φυσικά αυτά είναι τα δυο άκρα - αν όμως προσέξεις θα δεις ότι τα 12Α απέχουν μόνο 0.7Α από το κάτω άκρο ενώ απέχουν 2.5Α από το πάνω άκρο... Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι δεν είσαι πολύ γκαντέμης ώστε να έχεις στα χέρια σου μια ασφάλεια που να κόβει πραγματικά στο κάτω όριο, ναι, μπορείς να τραβάς συνεχώς 12Α χωρίς να πέσει ποτέ.
Επίσης 2500W / 230V = 10.8Α, όχι 12Α! Τα 10.8Α είναι λιγότερα από τα 11.3Α! )
Και πες ότι αυτό το A/C για τον χψ λόγο τραβάει 9,5A, ξέρεις πιστεύω τι γίνεται αν τραβήξεις ρεύμα στο όριο της ασφάλειας για λίγη ώρα… Το έλασμα που έχει η ασφάλεια μέσα γίνετε «ζελές» από την θερμοκρασία και η ασφάλεια πέφτει και δεν ξανασηκώνεται αν δεν περάσει ώρα να κρυώσει.
(Ναι, αν ζεσταθεί πρέπει να κρυώσει για να ξανασταθεί πάνω, αλλά αυτό ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ στα 9.5Α! Τελωσπάντων οι ασφάλειες δεν είναι μαγικές - δηλαδή η 10άρα στα 9.9Α να μην πέφτει ποτέ ενώ στα 10.1Α να πέφτει αμέσως! Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να το φαντάζονται μερικοί! )
Και για όσους είναι ηλεκτρολόγοι, αν εσάς σαν ζητούσαν γραμμή για 24άρι A/C θα βάζατε 1,5mm με 10Α ασφάλεια? Γι αυτό λέω ότι θέλει να περαστεί γραμμή για το A/C.