Παράθεση:
Εν το μεταξυ τον μετακινησα απο εκει που ηταν, σε μερος που να αεριζεται καλυτερα γιατι ηταν εντοιχισμενος και ζεστενοταν απο πισω
Η εντοίχιση δεν είναι πρόβλημα αν εκ τον προτέρων αυτή έχει γίνει με σωστή διαδικασία περιθωρίων.
Παράθεση:
Και αλλαξα και τη θεση που ειχα τον αισθητηρα που μετρουσα τη θερμοκρασια μεσα. Τον εβαλα χαμηλα τωρα γιατι πριν τον ειχα κοντα στις σπειρες και εδειχνε χαμηλοτερη θερμοκρασια.
Καλά έκανες , γιατί μας ενδιαφέρει η θερμοκρασία του "αέρα" εντός του κέντρου του ψυγείου. Γενική θερμοκρασία του θαλάμου. και όχι των στοιχείων που εκεί εννοείται η θερμοκρασία θα είναι μικρότερη.
Παράθεση:
Λεω τωρα να δουμε τι θερμοκρασια θα πιασει εφοσον ξεκινησε μονος του, τον αφησα απο χθες στις 20:00 μεχρι και τωρα(χωρις να ανοιξω πορτα) και το θερμομετρο μου το μεγιστο που δειχνει ειναι -12,5 και το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνει συνεχως.
Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω από όλα , άστο να δουλεύει όσο γίνεται περισσότερο για να επιβεβαιώσεις ότι σε περίπτωση που δεν δώσει πιο ισχυρή ψύξη και από τους -12 , τότε θα μπουν άμεσες υποψίες για κακή απόδοση ψύξης του ψυγείου "γήρας". Εαν καταφέρει να δώσει ψύξη και άνω των -18 (δηλαδή υποθέσουμε δεν είναι το πρόβλημα στην "μηχανική " απόδοση του ψυγείου) . Τότε μπορούμε να υποψιαστούμε άλλα πράγματα.
Παράθεση:
Το συμπερασμα που εβγαλα ειναι οτι ειχες δικιο εξαρχης στο οτι μπορει να μην εφταγε ο θερμοστατης και ειτε θελει απλα υγρα, ειτε τα εφαγε τα ψωμια του.
Λεω να φωναξω καποιον να τον δει για υγρα και αναλογως τι θα μου πει βλεπουμε.
Λέω ίσως (και σε μερικά ψυγεία) όταν σε κάποια φάση η ψύξη κατεβεί "επικίνδυνα" και κάτω από ορισμένα όρια θερμοκρασιών "ασφαλείας " (για την μην αλλοίωση και προστασία των τροφίμων) . Υπάρχει μια "πολιτική" να σε ενημερώνει (με το κόκκινο λαμπάκι Alarm) ότι το ψυγείο έχει περάσει από στάδιο "κακής απόδοσης" και δεν θα σταματήσει να εκπέμπει το συγκεκριμένο λαμπάκι . Θα πρέπει να βρεις της οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου για να δεις τι αναφέρει σε τέτοιου είδους συμβάντα και τι ενέργειες μπορείς να κάνεις . Μπορεί και μέσω πλακέτας να το κάνει αυτό (δεν το γνωρίζω ) σαν ένα είδος reset . για να επιβεβαιωθεί ότι ενημερώθηκες για το πρόβλημα ψύξης σε προηγούμενο χρόνο π.χ. από διακοπή ρεύματος.
Παράθεση:
και ειτε θελει απλα υγρα, ειτε τα εφαγε τα ψωμια του.
Το "είτε θέλει απλά υγρά" δεν υπάρχει . (τα υγρά δεν χάνονται παρά σε περίπτωση διαρροής / τρύπας στο κύκλωμα ) δεν υπάρχει η "πολιτική" (από τεχνικό) "θα στο ξαναγεμίσω" και "θα είναι εντάξει " ... θα πρέπει να ψάξει για το που είναι η διαρροή / να την επισκευάσει αυτήν (αν υφίσταται) και μετά μπορεί να στο γεμίσει . Σε άλλες περιπτώσεις είναι από γήρας του συμπιεστή (κακή συμπίεση).