αν δεν ψάξεις να βρεις και να βάλεις πιεσόμετρα να δεις πόση κατάθλιψη & αναρρόφηση ανεβάζει, δεν μπορείς να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα.
Λες πως το κάνει στην ψύξη, τί κάνει στην θέρμανση;
Printable View
αν δεν ψάξεις να βρεις και να βάλεις πιεσόμετρα να δεις πόση κατάθλιψη & αναρρόφηση ανεβάζει, δεν μπορείς να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα.
Λες πως το κάνει στην ψύξη, τί κάνει στην θέρμανση;
Δεν είμαι ψυκτικός και δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για την βλάβη, αλλά αυτό το παίρνει άλλη τροφοδοσία η μέσα και άλλη η έξω μονάδα μου ακούγετε ψιλοαπίθανο (τουλάχιστον για οικιακό A/C). Μήπως έχουν συνδεθεί τίποτα καλώδια λάθος και ο συμπιεστής παίρνει φαση-φάση (έχεις τριφασικό?) και γι’ αυτό γίνεται η όλη ιστορία? Λέω μήπως…
Κλείσε την ασφάλεια που λες ότι δίνει στην εξωτερική μονάδα και στο δίδυμο A/C και άναψε αυτό που έχει το πρόβλημα. Δουλεύει? Ξεκινάει καθόλου ο συμπιεστής?
Τα καλώδια της εξωτερικής είναι 8. 5Χ1,5 και 3Χ2,5. Τα 5 είναι; τα κλασικά. Τα 3 είναι ρεύμα. Άρχισα να αποκαθηστώ την τάξη. Με χαρά μου και ευχαριστόντας το #2 αναφέρω ότι η 1η συσκευή αποκαταστάθηκε... με απευθείας παροχή ρεύματος στον ανεμηστήρα και πέιραγμα στα καλώδια... αλλά
μη γελάσετε, με την άλλη εξωτερική μονάδα. Τα είχαν κάνει μπάχαλο, όχι ο εγκαταστάτης αλλά οι τεχνικοί της συντήρησης, οι οποίοι είχαν σκαλίσει όλα τα καλώδια τις σωληνώσεις ψάχνοντας, τώρα που το θυμήθηκα, να βρουν διαρροή στους σωλήνες.
Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθειά σας.
Και για να σας προλάβω, από τον Σεπτέμβρη έχουν επιχειρήσει επ΄αμοιβή 5 τεχνικοί και όλοι τους κατέληξαν στους συμπιεστές.
Καλησπερα φιλε ("tomman").Μην κανεις συνεχεις εκκινησεις γιατι θα το καψεις. Αν το μοτερ ειχε μηνες να δουλεψει τοτε ειναι ψιλοκολλημενο και πρεπει να το βαλει τεχνικος μπροστα.
φιλικα, γιωργος, (αθικτον).
Νομίζω ότι ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει πάντα, δηλαδή δεν μπορείς να τον συνδέσεις απλώς παράλληλα με τον συμπιεστή. Ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος.
Κάνε αν μπορείς ένα σχηματικό με την σύνδεση αυτών των 8 καλωδίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να είχες το 3x2,5… Και πάλι δεν είμαι σίγουρος, απλώς είναι κρίμα να νομίζεις ότι το έφτιαξες και σε 10 μέρες να έχεις πάλι πρόβλημα ή να γίνει μεγαλύτερη ζημιά…
Θα προσπαθήσω να βάλω ένα σχηματικό για να δείτε. Όντως η παροχή ρεύματος στην εξωτερική είναι ξεχωριστή και δίνει στον συμπιεστή και στον ανεμηστήρα μέσω ρελέ. Αυτό που είχαν κάνει είναι να αναποδογυρίσουν τα καλώδια των εσωτερικών μονάδων προς τις εξωτερικές και να αφήσουν τις παροχές στις κανονικές ασφάλειες, οπότε αρχικά πίστεψα πως έχουν βάλει ανάποδα τις παροχές. Αποκαταστάθηκε και η λειτουργιά της 2ης μονάδας μόνο που δείχνει να μην έχει φρέον; είναι η μονάδα που έψαχναν τη διαρροή. Εξαιρουμένου αυτού μένει να βρώ γιατί δεν ανάβει μόνος του ο ανεμηστήρας στην πρώτη μονάδα. Καμμιά ιδέα γι' αυτό.
Ζέστό δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
Ευχαριστώ και πάλι.
Δηλαδή εάν κατάλαβα καλά, επειδή δεν είχε ενισχυμένη παροχή για να δώσει στο A/C, του έδωσε από απλή πρίζα μέσα (1,5mm) και στην εξωτερική χρησιμοποίησε τις εντολές για συμπιεστή και ανεμιστήρα για οδήγηση ρελέ που με την σειρά του παίρνει ρεύμα από το άλλο A/C που έχει 2,5mm παροχή και δίνει στην εξωτερική του πρώτου? :confused1::confused1::confused1:
Καλά, σούπερ πατέντα! Ποιος το σκέφτηκε/υλοποίησε αυτό? Φωτιά μυρίζομαι…
Μήπως να σκεφτείς να τα φτιάξεις από την αρχή σωστά?
το πρωτο που κοιταω εγω παντα μετα απο ενα τετοιο προβλημα ειναι ο πυκνωτης που εχει πανω στον συμπιεστη εαν ειναι τα mf που λεει οτι ειναι και αυτο το βλεπεις με ενα πυκνωμετρο εαν λεει ο πυκωτης πχ 55mf kaι το πυκνωμετρο λεει τα ιδια εισαι οκ εαν δεν δειχνει τιποτα αγορασε εναν βαλτον επανω και εισαι οκ
Φίλε Νίκο,
αν και πέρασαν 9 χρόνια περίπου και κανείς δεν διόρθωσε στο παραπάνω post σου
τ΄ όργανο με τ΄ οποίο μετράμε τη χωρητικότητα των πυκνωτών ονομάζεται
καπασιτόμετρο κι όχι "πυκνόμετρο".
Υπάρχει πυκνόμετρο κι αυτό χρησιμοποιείται από χημικούς για τη μέτρηση του
ιξώδους των υγρών.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης