PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Mitsubishi] SRC25ZJP-S 4 φορες αναβοσβήνει ο timer



XRISTAKIS795
16-07-21, 12:26
Γεια σε όλους στο παραπάνω αιρκοντίσιον ειχε πρόβλημα η εξωτερική πλακέτα
Αλλάχτηκε καινούρια δουλεύει κανονικα για 20 λεπτα περιπου και μετα αναβοσβλήνει
το timer στην εσωτερική μονάδα 4 φορές
Αν το κλείσεις και το ξαναανοιξεις κανει το ιδιο δουλευει το ιδιο χρονικο διαστημα και παλι ο ιδιος κωδικός σφαλματος
Καμια ιδεα ?

pliktras
16-07-21, 12:38
Καλημέρα.Το λαμπάκι run τι κάνει;

XRISTAKIS795
17-07-21, 00:16
γεια σου Χρίστο ειναι σβηστό
Σβηνεις τελείως το αιρκοντισιον με το κομπιουτερ και μετα το ξανααναβεις για να ξεκινησει κανονικα

pliktras
17-07-21, 15:11
Θα πρέπει να γίνει μια μέτρηση στα αισθητήρια της εξωτερικής μονάδας σε πρώτη φάση.

XRISTAKIS795
17-07-21, 18:13
Κατάλαβα
Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατι το κάνει πάντα πάνω στο 20λεπτο
Λες και ειναι προγραμματισμένο αυτο με προβληματίζει

power99
18-07-21, 02:08
Καλησπερα εχω και γω καποιο αντίστοιχο προβλημα. Ο μαστορας μου ειπε οτι ειχε προβλημα το μοτερ της φτερωτης. Μπηκε καινούργιο μοτερ και παλι δεν δουλευει. Τωρα μου ειπε πως χαλασε η πλακετα και πως σιγουρα εχει χαλασει και το μοτερ λογο πλακετας. Ισχύει η μπορει να θελει να μου πασαρει και το καινουργειο μοτερ; Λεει πως αν δοκιμασει το παλιό μοτερ που υποτίθεται ειναι χαλασμενο θα χαλασει την καινούργια πλακετα.
Ευχαριστω

Di*Ca_Electronic
18-07-21, 08:01
Φίλε Χρήστο,
από την ιστοσελίδα : http://manualsac.com/mitsubishi-heavy-industries-srk25zjp-s-src25zjp-s κατεβαίνει το User Manual του Mitsubishi (Indoor Unit : SRK25ZJP-S, Outdoor Unit : SRC25ZJP-S),
όπου στη σελ. 31 αναφέρεται ο προγρ/σμός ON / OFF / SLEEP του TIMMER (είναι στην Αγγλική γλώσσα,
και μεταφράζονται από το GOOGLE TRANSLATE) και στη σελ. 40 φαίνεται (κεφ. 5) ο πίν. αυτοδιάγνωσης
του κλιματιστικού οπότε φαίνεται τ΄ αίτιο κι ο ενδεδειγμένος έλεγχος στη περίπτωση εμφάνισης των 4
συνεχόμενων blinkings στο LED του TIMMER, και που όπως γράφει ο φίλος συνονόματός σου επιβάλλεται
ο έλεγχος του αισθητήρα.

Για το φίλο Κώστα από Δράμα θα συμβούλευα να πάρει και μία άλλη γνώμη κυρίως από τ΄ εξειδικευμένο
SERVICE του κλιματιστικού του, στη περιοχή του.

Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

power99
18-07-21, 11:46
Κ Δημητρη ευχαριστω για την απαντηση. Ολα αυτα το εξειδικευμενο μου τα ειπε.

Di*Ca_Electronic
19-07-21, 19:23
Φίλε Κώστα,
δεν αναγράφεις αν το κλιματιστικό σου είναι ίδιας μάρκας μ΄ αυτό που πρωτοεισήλθε στο thread.
Αν λοιπόν πρόκειται για MITSUBISHI ψάχνοντας στο Διαδίκτυο φαίνονται 3 εταιρείες που ασχολούνται
με το SERVICE :
- Klimatechik - Γκαϊτατζής, Ανδριανουπόλεως 27, 2521033570.
- Χατζηκωνσταντινίδης Παντελής, Μακεδονίας 20, 2521400342,
- ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. 1ης Ιουλίου 2, 2521039063 (το τηλ/νο δεν είναι καταχ/νο στο τηλεφ/κό κατάλογο)
κι η εταιρεία : ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤ. & ΥΙΟΙ, 2521300262 (το τηλ/νο δεν είναι καταχ/νο στο τηλεφ/κό κατάλογο)
η οποία αναφέρεται ως αντιπρ/πος της MITSUBISHI HEAVY - BUDERUS στη Δράμα.
Δεν γνωρίζω με ποιο εκ των τεσσάρων; SERVICE συνεννοήθηκες και συναλλάσσεσαι αλλά δοκίμασε και με τ΄ άλλα
για να πάρεις μία τεχνική γνώμη.
Εκτός πια κι αν έχουν όλοι εναρμονισμένη πολιτική απέναντι στη συγκεκριμένη βλάβη οπότε λέγοντάς σου τ΄ αντίστοιχα
θα πρέπει να τ΄ εκλαβεις ως ορθά.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

XRISTAKIS795
27-07-21, 21:54
γεια σας πάλι αλλα εκανα λαθος κωδικοποιηση στο σφαλμα την πρώτη φορα και θα πρεπει να το διορθωσω
Αυτο οσο αφορα την ερωτηση του Χρίστου επειτα απο το σφάλμα
Το λαμπακι run αναβοσβήνει 4 φορές και μετα αναβοσβήνει 4 φορες το λαμπάκι του timer ενω ταυτόχρονα αναβοσβήνει και το λαμπάκι run
Αυτο συμφωνα με την κωδικοποίηση ειναι το σφάλμα 44 ?

pliktras
28-07-21, 16:30
Το run πάντα αναβοσβήνει συνεχόμενα χωρίς αριθμό flash.Το timer αν αναβει 4, να κοιτάξεις το αισθητήριο(αλλά και γενικά τα αισθητήρια) στην εξωτερική μονάδα το πουράκι όπως το λένε και πάει στην στη σωλήνα της υψηλής

XRISTAKIS795
28-07-21, 21:07
δεν παίζει ρόλο δηλαδή Χριστο που στην αρχη αναβοσβήνει 4 φορές μόνο του το λαμπάκι run και μετα αναβοσβήνει το λαμπάκι του timer 4 φορές ενω αναβοσβήνει συνεχώς το λαμπάκι run
Εντάξει ευχαριστω πολύ για την χρήσιμη πληροφορία

pliktras
28-07-21, 21:52
βλακεία σου είπα εγώ μπερδεύτηκα με άλλο που κοίταγα δικό μου.Ειναι όντως ο κωδικός 44 όπως είπες και έχει να κάνει με το ρεύμα που διαβάζει ο αισθητήρας ρεύματος.Άρα πρέπει να τσεκάρεις θερμοκρασία του συμπιεστή και ρεύμα με αμπεροτσιμπίδα.Προφανώς για κάποιο λόγο τραβάει πολύ ξεπερνάει μια καθορισμένη θερμοκρασία και ίσως κόβει το θερμικό

XRISTAKIS795
28-07-21, 22:00
ευχαριστω πολυ θα το τσεκαρω

XRISTAKIS795
28-07-21, 23:08
αν και Χριστο τωρα που κοιτάζω πάλι το κωδικό 44 λεει όντως
οτι ο λογος σταματήματος ειναι υπερφόρτωση συμπιεστη

Εμφάνιση σφάλματος όμως (occurence condition)
οταν υπάρχει μια τρέχουσα ασφαλής σταση σε κατάσταση υπερφόρτωσης 2
κατά την λειτουργία θέρμανσης
Αλλα το σφάλμα το βγάζει τώρα κατα την λειτουργία ψύξης
Ειναι λογικο αυτο που λέω κατα την γνώμη σου ?

Di*Ca_Electronic
29-07-21, 05:15
Φίλε Χρήστο,
παρεμβαίνοντας και πάλι σου γράφω μεταφρασμένο στ΄ Ελληνικά την αιτία που αναφέρει
το Service Manual του κλιματιστικού σου, στο συνεχόμενο flashing της λυχνίας RUN και τ΄
επαναλαμβανόμενα 4 flashing της λυχνίας TIMER :

Περιγραφή βλάβης Αιτία Flashing στην οθόνη

Σφάλμα αισθητήρα Σπασμένος σωλήνας Όταν αποσυνδέεται το καλώδιο
σωλήνα εκφόρτισης εκκένωσης καλώδιο του αισθητήρα σωλήνα αποσυ-
αισθητήρα, κακή μπίεσης συμπιεστή για 15 sec
σύνδεση συνδετήρα ή περισσότερο (λιγότερο από
Ελαττωματικό PCB 7ο C) αφού η ταχύτητα εντολής
εξωτερικού χώρου του συμπιεστή έχει συνεχιστεί
στα 0 rps ή υψηλότερα για 9
min (Ο συμπιεστής έχει σταμα-
τήσει)
Ίσως βοηθηθείς.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης

Di*Ca_Electronic
29-07-21, 05:31
Το τοποθετώ καλλίτερα για να διαβάζεται :

Περιγραφή βλάβης
Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα εκφόρτισης.

Αιτία
Σπασμένος σωλήνας εκκένωσης καλώδιο αισθητήρα,
κακή σύνδεση συνδετήρα.
Ελαττωματικό PCB εξωτερικού χώρου.

Flashing στην οθόνη
Όταν αποσυνδέεται το καλώδιο του αισθητήρα σωλήνα
αποσυμπίεσης συμπιεστή για 15 sec ή περισσότερο
(λιγότερο από 7ο C) αφού η ταχύτητα εντολής του συμπιεστή
έχει συνεχιστεί στα 0 rps ή υψηλότερα για 9 min
(Ο συμπιεστής έχει σταματήσει).

pliktras
29-07-21, 12:14
Απο ότι έχω καταλάβει (και γω μπερδεύτηκα) δεν είναι συνεχόμενο το run αλλα 4 φορες run και 4 timer για αυτό ειπα το error 44

XRISTAKIS795
29-07-21, 18:19
σωστα 4 φορες αναβοσβηνει το run μονο του και μετα αναβοσβηνει το timer 4 φορες μαζι με το run
Αυτο δειχνει τον κωδικο 44
Αλλα οσο αφορα το 44 λεει οτι εχει υπερφορτωση συμπιεστη και το βγαζει σε λειτουργια θερμανσης αυτο δεν μου κολλαει διοτι δουλευει σε ψυξη
και επιπλεον το βγαζει παντα μετα απο 20 λεπτα μαλλον καποιος αισθητηρας φταιει θα δουμε