25-06-20, 19:04
Σε κλιματιστικό με 4 εσωτερικες και 1 εξωτερικη μοναδα καηκε το τροφοδοτικό (βραχυκυκλωνει τα 300dc) Δεν μπορω να το βρω σαν ανταλλακτικό, μονο ολοκληρη πλακέτα. Να το ανοιξω εσωτερικα ειναι παστωμενο με καφε υλικο...
Βγαζει 2 διαφορετικές θετικες τάσεις. Δεν ξερω ποσα volt. Να βαλω 2 εξωτερικα πακάκια? Καποια αλλη ιδεα? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/ba5c57b341963d91f6e26e4c6263d8d1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/a2700d06a38947136af6996fc58126e1.jpg

Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

mikemtb73
25-06-20, 23:44
Update:
Ξυστηκε το καφε υλικο
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/3bb1b1298f8d13b0a949c0f3058ed344.jpg
Αντικατασταθηκε το μοσφετ k2718 με ενα k2632 που εντοπισα στο εργαστηρι, και οι 2 παραλληλες αντιστασεις των 1200ωμ στο gate με μια κανονική στα 620ω

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/ca6c07d85588c039ed14d8892c445894.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/d99ec27d475ae1de1a7996881f25de13.jpg
Μπηκε στη θεση του και λειτουργει
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200625/b262fb74ba791edfa29dfe908bf4f9a5.jpg
Για ποσο? Άγνωστο...
Οι τασεις ηταν 12v και 16v

klik
26-06-20, 00:43
Good job :)

georgis
02-07-20, 14:42
Οι τώρα που θα αερίζεται,πολύ παραπάνω.κανα ορόσημο πυκνωτή άλλαξες;.ην ξανά λύνεις.

jenarios2014
14-07-23, 11:25
Ευχαριστώ έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα, είναι βραχυκυκλωμένη η zener ZD105.