Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Fujitsu] Fujitsu AOYR24LCC υψηλη καταναλωση ρευματος.
Καλησπέρα!
Γυρισα στο γραφειο λοιπον μετα την καραντινα, και ηρθε ο λογαριασμος της ΔΕΗ.
901kwh
Το προηγουμενο 4μηνο 984kwh
Κλειστο το γραφειο, ανοιχτο το γραφειο, ιδια καταναλωση.
Ξεκινησα να το ψάχνω λοιπόν.
Το αποτέλεσμα?
Το aircondition ΣΒΗΣΤΟ τραβάει 0,5 - 0,6 amp.
Μιλαμε για 3,2kwh την ημερα ή αλλιως 400kwh περιπου το 4 μηνο.
Σε λειτουργια ειναι νορμαλ τα πραγματα. 3-4amp σε full λειτουργια.
Νομιζω πως ειναι εξωπραγματικη καταναλωση για stand by.
Τι μπορει να συμβαίνει?
αλπινιστης
02-06-20, 16:47
Να σε ρωτησω πως μετρησες την χαμηλη καταναλωση?
Με αμπεροτσιμπιδα ή αμπερομετρο πολυμετρου?
Να σε ρωτησω πως μετρησες την χαμηλη καταναλωση?
Με αμπεροτσιμπιδα ή αμπερομετρο πολυμετρου?Καλησπέρα , χαμηλή κατανάλωση 0.6amp; δηλαδή 100+watt
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Να σε ρωτησω πως μετρησες την χαμηλη καταναλωση?
Με αμπεροτσιμπιδα ή αμπερομετρο πολυμετρου?
Αμπεροτσιμπιδα
https://youtu.be/s9hPSvOD9Zw
Δείτε το video
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
αφου δεν απαντησε κανεις, του εβαλα ενα ρελε ισχυος τελικα με ενα sonoff, οποτε κλεινω την ασφαλεια οταν δεν λειτουργει το μηχανημα.
Μπακαλιστικα, αλλα το θεμα λυθηκε. Δεν τολμαω να φωναξω τεχνικο να αρχισει να μπαινοβγαζει πλακετες.
Η αμπεροτσιμπιδα σου μπορει να κανει λαθος σε τετοια ρευματα. Τα 120w θα παραγουν αρκετη θερμοτητα και θα μπορουσες ευκολα να τα εντοπισεις ακομα και με κλειστα καπακια.
Αν το προηγούμενο τετραμηνο ειχες 980kwh με τετοιο standby, δεν πρεπει οχι μονο να δουλευες, αλλα ουτε λαμπα να αναβες!
Ισως η εισοδος ηταν κλειδωμενη κ η δεη εβαλε κατ εκτίμηση μέτρηση.
Η αμπεροτσιμπιδα σου μπορει να κανει λαθος σε τετοια ρευματα. Τα 120w θα παραγουν αρκετη θερμοτητα και θα μπορουσες ευκολα να τα εντοπισεις ακομα και με κλειστα καπακια.
Αν το προηγούμενο τετραμηνο ειχες 980kwh με τετοιο standby, δεν πρεπει οχι μονο να δουλευες, αλλα ουτε λαμπα να αναβες!
Ισως η εισοδος ηταν κλειδωμενη κ η δεη εβαλε κατ εκτίμηση μέτρηση.
Τι λαθος? Οταν κατεβαζεις ασφαλεια και μηδενιζει, τι λαθος κανει? Υποψιν οτι μετρηθηκε με δυο αμπεροτσιμπηδες.
Δεν νομιζω...
Οσο αφορα το ρολοι η μετρηση ειναι σωστη. Εχει κλειδια η ΔΕΗ γιατι εχει υποσταθμο.
Περα απο αυτο, τα ρολογια ειναι μονιμα ανοιχτα. Μπορουν να περασουν.
Αυτες ειναι οι καταναλωσεις.
Aircondition , ψυγειο, ενυδρειο.
130watt το aircondition σβηστο, 100watt το ψυγειο οταν δουλευει, και καμια 60αρια watt τα δυο φιλτρα του ενυδρειου χωρις θερμαντηρα.
τα led που αναβουν το πρωι στο γραφειο και ο υπολογιστης, δεν καινε τιποτα τελικα.
Η αμπεροτσιμπιδα σου δεν μηδενιζε με κατεβασμενη ασφαλεια.
Η γραμμη ειναι αποκλειστική για το ac? το ενυδρείο σε ποια ασφαλεια ειναι? Μετρησες εκει και να συγκρινεις με τις ονομαστικες τιμες των αντλιων; Κόι εχεις και δεν θελουν θερμανση;
Ο υπολογιστης αν δεν εχει active pfc τροφοδοτικό (80+ κλπ) δεν το μετραει η τσιμπιδα σωστα λογω έλλειψης ημιτονου
Η αμπεροτσιμπιδα σου δεν μηδενιζε με κατεβασμενη ασφαλεια.
Η γραμμη ειναι αποκλειστική για το ac? το ενυδρείο σε ποια ασφαλεια ειναι? Μετρησες εκει και να συγκρινεις με τις ονομαστικες τιμες των αντλιων; Κόι εχεις και δεν θελουν θερμανση;
Ο υπολογιστης αν δεν εχει active pfc τροφοδοτικό (80+ κλπ) δεν το μετραει η τσιμπιδα σωστα λογω έλλειψης ημιτονουΗ γραμμή είναι αποκλειστική για το AIRCONDITION.
Την στιγμή του βιντεο δεν υπάρχει καμία συσκευή στην πριζα. Ούτε ενυδρείο, ούτε ψυγείο, υπολογιστές
Τα μόνα που ήταν στην πρίζα, ήταν τα ups σβηστά.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
chipakos-original
09-06-20, 08:14
Είναι πάρα πολλά 132 Watt για συσκευή που είναι σε αναμονή. Αφού έβαλες ασφάλεια για να διακόπτης την παροχή τότε είναι εύκολο να το μετρήσεις με πολύμετρο, γιατί το λέω πάλι είναι πολλά τα 132 Watt. Πάντως έχουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα, π.χ αυτός εδώ έχει 80 Watt κατανάλωση σε stand by κατάσταση https://forums.whirlpool.net.au/archive/1511035
Είναι πάρα πολλά 132 Watt για συσκευή που είναι σε αναμονή. Αφού έβαλες ασφάλεια για να διακόπτης την παροχή τότε είναι εύκολο να το μετρήσεις με πολύμετρο, γιατί το λέω πάλι είναι πολλά τα 132 Watt. Πάντως έχουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα, π.χ αυτός εδώ έχει 80 Watt κατανάλωση σε stand by κατάσταση https://forums.whirlpool.net.au/archive/1511035
Σε ευχαριστω πολύ! Πολυ βοηθητικο το link σου.
Οπως καταλαβαινω ειναι στανταρ κατασταση και η απαντηση στο ποσο μπουρδες ειναι ολα αυτα με τις ενεργειακες κλάσεις.
Μου απάντησε η Fujitsu Ελλάδος. Γνωρίζει κάποιος να μας πει την γνώμη του επι του θέματος.
Πάντως την βλέπω πολύ ολοκληρωμένη απάντηση.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚατΆ αρχήν μια μεγάλη συγγνώμη, για την καθυστερημένη απάντησή μου, για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μου που οφείλονται, στον εποχικό φόρτο εργασίας μας.
Επί του προκειμένου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η μέτρηση της κατανάλωσης για συσκευές «σύνθετης» αντίστασης ή «μη γραμμικού φορτίου» που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (όπως κάθε οικιακή συσκευή με κινητήρα, ηλεκτρονικά κυκλώματα κλπ), πρέπει να γίνεται με Ηλεκτρονικό Βατόμετρο (Watt-meter), το οποίο διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης του Συντελεστή Ισχύος (Power Factor ή PF(%) ή cosφ).
Επιτρέψτε μου μια μικρή «θεωρητική» ανάλυση, για να διευκολύνω την κατανόηση κάποιων εννοιών, ώστε να έχετε όσον το δυνατόν πιο καθαρή εικόνα.
Η «σύνθετη» αντίσταση που παρουσιάζουν τα εν λόγω κυκλώματα, αποτελούνται από ΩΜΙΚΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ αντίσταση.
α) Καθαρά ωμική αντίσταση παρουσιάζουν συσκευές με καθαρά ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ λειτουργία, όπως πχ το θερμαντικό στοιχείο του θερμοσίφωνα, ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως (ήδη καταργημένοι) κλπ.
β) Καθαρά χωρητική καθώς και γ) καθαρά επαγωγική αντίσταση δεν θα βρείτε σε οικιακή συσκευή, μια και αυτές εμφανίζονται συνδυαζόμενες όπως π.χ. σΆ ένα μοτέρ ανεμιστήρα όπου η επαγωγική είναι υπερτερούσα.
Σε μια σύνθετη συσκευή όπως ένα κλιματιστικό και δη inverter, τα επί μέρους ηλεκτρικά κυκλώματα λειτουργίας και ελέγχου, παρουσιάζουν μεταβαλλόμενα φορτία αναλόγως της λειτουργικής κατάστασης τους (100% ισχύς, μερική ισχύς 95-16% ή αναμονής, που είναι και το σημείο ενδιαφέροντος μας).
Κατά την κανονική λειτουργία όπου και η απορροφούμενη ισχύς είναι σημαντική, εμπλέκονται αυτόματα ΕΝΕΡΓΑ κυκλώματα διόρθωσης του Σ.Ι. (PF), ώστε να αξιοποιείται το 99% της καταναλισκόμενης ενέργειας. Κατά την διάρκεια της αναμονής (STD-by) όμως, η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για να διατηρεί την συσκευή «ετοιμοπόλεμη».
Στη περίπτωση αυτή, η σύνθετη αντίσταση των κυκλωμάτων αναμονής, ως «μη γραμμικό φορτίο», αν μετρηθεί με την απλοποιημένη μέθοδο του αμπερομέτρου (όπως στην περίπτωσή σας) ή και απλού βατομέτρου (χωρίς ανίχνευση cosφ), δίνουν παραπλανητικά αποτελέσματα αφού βασίζονται στον τύπο Q = V * I και όχι στον ορθό τύπο P= V * I * cosφ, όπου:
Q= Φαινόμενη ισχύς (VA)
P= Πραγματική Ισχύς (Watts)
V = Τάση (Volts)
I = Ένταση (Ampères)
Cosφ = καθαρός αριθμός ≤ 1 (PF)
1) Σύμφωνα με την μέτρησή σας
Ι=0,555 Α που έχετε μετρήσει, με V=230 V που είναι η ονομαστική τάση του δικτύου, βρίσκουμε P= 0,555 * 230 = 127,65 VA ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2) Για τα «μη γραμμικά φορτία», λόγω της κυκλωματικής ιδιομορφίας τους (η ανάλυση των οποίων εκφεύγει του παρόντος αλλά είναι στη διάθεση του όποιου ενδιαφερόμενου), το cosφ κυμαίνεται μεταξύ 0,045 και 0,090. Αν στους παραπάνω τύπους εφαρμόσουμε τα μεγέθη:
Ι=0,555 Α που έχετε μετρήσει, V=230 V ονομαστική τάση του δικτύου και cosφ = 0,045 ÷ 0,090, βρίσκουμε
από P= 0,555 * 230 * 0,045 = 5,74 WATT ΕΩΣ P = 0,550 * 230 * 0.090 = 11,49 WATT. – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε σχετική μέτρηση μιας κλιματιστικής του ιδίου τύπου με την δική σας, στο εργαστήριό μας –προ ετών – με ψηφιακό Αμπερόμετρο και Βατόμετρο, έχουμε Α = 0,474 & Ρ= 6,0 WATT (βλ. συνημ. φωτ.)àcosφ = 0,055.
Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς και κατά την εκτίμησή μου, οι πραγματικά αναλωθείσες kWh στην διάρκεια των διαστημάτων «σε αναμονή» της δεκαπενταετούς περιόδου που σας απασχολεί, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 880 kWh ΣΥΝΟΛΙΚΑ.
Ελπίζω να μη σας κούρασα και να σας διευκόλυνα στην κατανόηση του φαινομένου.
Εξυπακούεται ότι είμαι στην διάθεσή σας για όποια τυχόν περεταίρω διευκρίνιση …
ΜΆ εκτίμηση
Τάκης Φραγκόπουλος
Μηχ/γος Μηχ/κός
Δ/τής Τεχνικής Υποστήριξης
Καλά ολα αυτά αλλά δεν κατάλαβα.. Τελικά βρίσκει φυσιολογική την κατανάλωση των 880Kwh;
chipakos-original
21-06-20, 14:55
127,65 VA ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ..???? Ο λογαριασμός της ΔΕΗ όμως έχει χρεώσει με πληρωτέα αξία κοντά 900 Kwh.
Καλά ολα αυτά αλλά δεν κατάλαβα.. Τελικά βρίσκει φυσιολογική την κατανάλωση των 880Kwh;
Σε διάστημα 15ετιας