Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Toyotomi] κλιματιστικο δουλευει η δεν δουλευει?
καλησπερα εχω ενα προβλημα με το κλιματιστικο toyotomi, παρουσιαζει τα εξης, πηρα ενα θερμομετρο και η θερμοκρασια του ζεστου αερα δεν ηταν ποτε σταθερη μια εδειχνε το θερμομετρο 40 βαθμους και μετα απο λιγο 30 και παλι το ιδιο, χθες σταματουσε η εσωτερικη μοναδα μονη της και μετα απο λιγο ξαναξεκινουσε. το κλιματιστικο θελω να ζεστανει ενα χωρο 30 m2 φιλο ψυκτικο που ρωτησα μου ειπε οτι το κλιματιστικο ειναι μικρο και για αυτο δεν ζεσταινει. το κλιματιστικο γραφει στην ταμπελα οτι 12000 btu αλλα ο ψυκτικος επιμενει οτι δεν ειναι 12000 btu και ειναι μικροτερο διοτι γραφει επισης cooling current 4.42A και heating current 4.3A οπως λεει επισης απο τα amber του δειχνει οτι δεν ειναι 12000 btu αλλα 9000 btu. πως γκενεν αυτο?
Αφού σου λέει η πινακίδα cooling capacity 11000 και 11800 btu heating capacity πολύ σωστά μεγαλύτερο για ζεστή αφού μέσα στο θερμοδυναμικό κύκλο εκμεταλλεύεται την θερμότητα που αναπτύσσει ο συμπιεστης, δεν μπορώ να καταλάβω τι υπολογισμό έκανε ο ψυκτικός με τιμές των εντάσεων (αμπέρ) και βρήκε ότι είναι 9000 btu ; amber * volt * συντελεστή απόδοσης συμπιεστη και μετατροπή από βαττ σε btu? Μάλλον εμπειρικά το είπε. Φιλαράκι τα 30 τετραγωνικά δεν πρόκειται να στα ζεστανει, γιατί πολύ χονδρικά για κάθε 500 btu καλύπτουν ένα τετραγωνικό , οπότε γύρω 20τετραγωνικα θα θερμανεις , άσε που θα ασμαινει το κλιματιστικό γιατί θα δουλεύει συνέχεια στο φουλ.οι αυξομειώσεις που αναφέρεις , έτσι γίνεται στα inverter αλλάζει το duty cycle και αυξομειώνει στροφές ο συμπιεστης ...
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αφού σου λέει η πινακίδα cooling capacity 11000 και 11800 btu heating capacity πολύ σωστά μεγαλύτερο για ζεστή αφού μέσα στο θερμοδυναμικό κύκλο εκμεταλλεύεται την θερμότητα που αναπτύσσει ο συμπιεστης, δεν μπορώ να καταλάβω τι υπολογισμό έκανε ο ψυκτικός με τιμές των εντάσεων (αμπέρ) και βρήκε ότι είναι 9000 btu ; amber * volt * συντελεστή απόδοσης συμπιεστη και μετατροπή από βαττ σε btu? Μάλλον εμπειρικά το είπε. Φιλαράκι τα 30 τετραγωνικά δεν πρόκειται να στα ζεστανει, γιατί πολύ χονδρικά για κάθε 500 btu καλύπτουν ένα τετραγωνικό , οπότε γύρω 20τετραγωνικα θα θερμανεις , άσε που θα ασμαινει το κλιματιστικό γιατί θα δουλεύει συνέχεια στο φουλ.οι αυξομειώσεις που αναφέρεις , έτσι γίνεται στα inverter αλλάζει το duty cycle και αυξομειώνει στροφές ο συμπιεστης ...
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
φιλε μου καταρχην ευχαριστω για την απαντηση, αλλα οι αυξομειωσεις που κανει δεν ειναι στις στροφες του ινβερτερ ( αυτο ειναι λογικο ) αλλα αυξομειωσεις στην θερμοκρασια του αερα που βγαζει. ποτε η θερμοκρασια του αερα ειναι 30 βαθμους και μετα απο λιγο παει 40 βαθμους κελσιου. μηπως μπορεις να με βοηθησεις τι ενδειξη psi πρεπει να δειχνει στην θερμανση οταν βαλω μανομετρα ωστε να βεβαιωθω οτι οντως δεν χρειαζεται να συμπληρωσω φρεον. πριν 1 μηνα ειχε σπασει το ρακορ και ειχε χασει ολο το φρεον το αντικατεστησα αλλα φοβαμαι οτι μαλλον δεν συμπληρωσα ακριβως την ποσοτητα που χρειαζοταν. το φρεον που χρησιμοποιει το συγκεκριμενο κλιματιστικο ειναι το r32.
Καλά πως αντικατεστησες φρεον , δημιούργησες κενό , συνεδεσες αντλία κενού; Αν τα λέω καλά, με μια αμπεροτσιμπιδα αγκαλιάζοντας μόνο τον αγωγό φάσης ή έναν μετρητή ενέργειας που μπαίνει μεταξύ πρίζας και φις κλιματιστικου που σου δείχνει αμπερ μπορείς να δεις αν έχεις βάλει τα σωστά ml ψυκτικο υγρό. Η πινακίδα σου δείχνει αμπερ λειτουργίας θέρμανση και ψύξης , βάζε ,δοκίμαζε , βγαζε υγρά. Και τις πιεσεις λειτουργίας σου δίνει σε μεγαπασκαλ απλά αν σε βολεύει κάνε τα convert σε psi
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Καλά πως αντικατεστησες φρεον , δημιούργησες κενό , συνεδεσες αντλία κενού; Αν τα λέω καλά, με μια αμπεροτσιμπιδα αγκαλιάζοντας μόνο τον αγωγό φάσης ή έναν μετρητή ενέργειας που μπαίνει μεταξύ πρίζας και φις κλιματιστικου που σου δείχνει αμπερ μπορείς να δεις αν έχεις βάλει τα σωστά ml ψυκτικο υγρό. Η πινακίδα σου δείχνει αμπερ λειτουργίας θέρμανση και ψύξης , βάζε ,δοκίμαζε , βγαζε υγρά. Και τις πιεσεις λειτουργίας σου δίνει σε μεγαπασκαλ απλά αν σε βολεύει κάνε τα convert σε psi
Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
οχι δεν εκανα κενο, εβαλα φρεον με τα μανομετρα εως να φτασει στα 100 psi , τελος παντων ετσι για την ιστορια το κλιματιστικο δεν λειτουργουσε σωστα γιατι ειχε χασει σχεδον ολο το φρεον του παλι, αυτη την φορα απο την βαλβιδα που βαζεις φρεον. ειχε κολλησει λιγο μεσα απο την τελευταια φορα που ειχα βαλει φρεον. αυτη την φορα εκανα κενο και εβαλα φρεον παλι και λειτουργει μια χαρα, θερμοκρασια αερα 53 βαθμους στην θερμανση φυσικα. το δωματιο το εφτασε στους 22 βαθμους αλλα η εξωτερικη θερμοκρασια δεν ηταν πολυ χαμηλη ισως αυτη ηταν η αιτια, δεν ξερω θα δειξει. παντως σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου.
αερας και r32 ισον εκρηξη αμεσο κενο και πληρωση με ζυγαρια μονο! παντα κενοοο!!!!ουτε με εξαερωση κυκλωματος