Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] GRS-101EI/JCF1-N2 CREE AC FAULT CODE F0



boyxba
05-01-20, 10:15
Καλημερα
Βλαβη σε GRS-101EI/JCF1-N2 cree a/c με κωδικο βλαβης f0 γνωριζει κανεις τι πρεπει να κοιταξω ??

pliktras
05-01-20, 11:36
Καλημερα
Βλαβη σε GRS-101EI/JCF1-N2 cree a/c με κωδικο βλαβης f0 γνωριζει κανεις τι πρεπει να κοιταξω ??

Καλημέρα τσεκαρε τον αισθητήρα αέρα της εσωτερικής πλακέτας.

boyxba
05-01-20, 12:46
να μετρησω ωμικη ......ποσο πρεπει να ειναι 10k ? μετρηση 1-3k ειναι εκτος??? να δοκιμασω να το ψεκασω με minus 50 να δω τι θα κανει?.....

pliktras
05-01-20, 12:52
να μετρησω ωμικη ......ποσο πρεπει να ειναι 10k ? μετρηση 1-3k ειναι εκτος??? να δοκιμασω να το ψεκασω με minus 50 να δω τι θα κανει?.....
Α δεν έχεις autoranging πολυμετρο....δες στα 10κ ζεστανε το να δεις αν αλλάζει η κατεβασε τη θερμοκρασια να δεις πάλι ότι αλλάζει

boyxba
05-01-20, 13:01
οκ θα το δοκιμασω και θα σε ενημερωσω.....δεν το εχω ανοιξει ακομα πανω στην βαπορετα ειναι?....ειναι αυτος που βλεπει θερμοκρασια χωρου ?

θανασης 7
05-01-20, 16:46
είναι άδειο από φρεον.

watt
06-01-20, 09:05
Καλημέρα.Αισθητηρας ειναι εσωτερικού μηχανηματος.Αλλάζει σχετικά εύκολα.

pliktras
06-01-20, 11:53
οκ θα το δοκιμασω και θα σε ενημερωσω.....δεν το εχω ανοιξει ακομα πανω στην βαπορετα ειναι?....ειναι αυτος που βλεπει θερμοκρασια χωρου ?
Είναι δυο.Ενα για το χωρο συνήθως σε ένα πλαστικό πίσω από τα φίλτρα και ένα μέσα στο στοιχείο χωμένο και τα δύο βγαίνουν εύκολα .Κάνε μέτρηση και στα δύο

boyxba
06-01-20, 12:34
εχω και οργανο να μετρησω πιεση ......οποτε ειδομεν την συνεχεια μολις εχω νεα θα σας ενημερωσω....

boyxba
09-01-20, 22:52
εχουμε και λεμε ελεγχος σενσορας ωμικης στην βαπορετα 32κ ...και της αισθησης θερμοκρασιας ηταν 23κ ...τον πρωτο τον ζεστανα να δω μεταβολη ωμικης και εφτασε μεχρι τα 6κ...μετα σταματησε να βγαζει την ενδειξη βλαβης και ξεκινησε αλλα παρολο που δουλευε ο συμπιεστης δεν ζεσταινε τις σωληνες του φρεον στην.....διαδικασια της θερμανσης...οποτε μαλλον του λειπει και φρεον ........προς το παρον ενδειξη βλαβης δεν βγαζει αλλα δεν ζεσταινει καθολου...απο οτι πληροφορηθηκα το συγκεκριμενο μηχανημα το ειχε παρει η εταιρεια πισω για επισκευη οταν ηταν στην εγγυηση λογω απωλειας φρεον....και υποτιθεται οτι το ειχαν επισκευασει.....συνεχεια εχει ο ψυκτικος....να κανει κενο να δουμε...