PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Morris] Πτώση ρελέ από κλιματιστικό Morris 24000btu



athan.christos
19-12-19, 00:48
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια σε όλους σας που μοιράζεστε τις γνώσεις σας.
Το πρόβλημα με το κλιματιστικό μου μάρκας Morris 24000btu ξεκίνησε πριν ένα μήνα όταν έπεσε για πρώτη φορά το ρελέ διαφυγής.Ανα διαστήματα και πολλές φορές μετα από ώρες αδιάκοπης λειτουργίας έπεφτε το ρελέ η η ασφάλεια 25a,η ο γενικός ,η τα δύο η και τα τρία μαζί. Σήμερα μετά από επίσκεψη του ηλεκτρολόγου και αφού δοκιμάστηκαν ρελέ και τα λοιπά αφαιρώντας το καλωδιο τροφοδοσίας του κλιματιστικού είδε τα καλώδια μαυρισμένα.Σε επικοινωνία με τον ψυκτικό καθώς λείπει από την πόλη μου είπε πως μάλλον φταίει η πλακέτα με κόστος 250-300 ευρώ.Εχει κάποιος παρόμοιο πρόβλημα καθώς και πια λύση ακολούθησε;

vasilllis
19-12-19, 11:26
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια σε όλους σας που μοιράζεστε τις γνώσεις σας.
Το πρόβλημα με το κλιματιστικό μου μάρκας Morris 24000btu ξεκίνησε πριν ένα μήνα όταν έπεσε για πρώτη φορά το ρελέ διαφυγής.Ανα διαστήματα και πολλές φορές μετα από ώρες αδιάκοπης λειτουργίας έπεφτε το ρελέ η η ασφάλεια 25a,η ο γενικός ,η τα δύο η και τα τρία μαζί. Σήμερα μετά από επίσκεψη του ηλεκτρολόγου και αφού δοκιμάστηκαν ρελέ και τα λοιπά αφαιρώντας το καλωδιο τροφοδοσίας του κλιματιστικού είδε τα καλώδια μαυρισμένα.Σε επικοινωνία με τον ψυκτικό καθώς λείπει από την πόλη μου είπε πως μάλλον φταίει η πλακέτα με κόστος 250-300 ευρώ.Εχει κάποιος παρόμοιο πρόβλημα καθώς και πια λύση ακολούθησε;

το κλιματιστικό έχει 40 καλώδια τροφοδοσίας.που ακριβώς είναι μαυρισμένα;
φανταζόμαι ότι είναι on-off το κλιματιστικό και δυσκολα να φταίει μια πλακέτα επειδή μαυρίζουν τα καλώδια.

athan.christos
19-12-19, 18:37
Είναι inverter το DCIN 70102.Σημερα καθάρισα με σπρέι επαφών την πλακέτα μετά από χρήση 1ωρας έπεσε το ρελέ.Με κλεισμένο το κλιματιστικό πάλι έπεσε το ρελέ. Η επαφή ήταν μαύρη στην κλέμμα της εξωτερικής μονάδας

pliktras
20-12-19, 21:18
Είναι inverter το DCIN 70102.Σημερα καθάρισα με σπρέι επαφών την πλακέτα μετά από χρήση 1ωρας έπεσε το ρελέ.Με κλεισμένο το κλιματιστικό πάλι έπεσε το ρελέ. Η επαφή ήταν μαύρη στην κλέμμα της εξωτερικής μονάδας

Καλησπέρα φίλε.Μου εχουν φέρει πάρα πολλές φορές πλακέτα από air condition να την επισκευασω γιατί λέει ρίχνει το ρελε και φταίει αυτή .Ούτε μια φορά δε μου έτυχε να φταιει όντως αυτη.Τη μια ήταν μοτέρ την άλλη ανεμιστήρας την άλλη reactor. Ψαξτο καλά φίλε

athan.christos
20-12-19, 23:25
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Φίλος που ασχολείται με πλακέτες μου είπε το ίδιο.Το ρελέ πέφτει μόνο όταν έχω σύνδεση στο κλιματιστικό και ακόμα και χωρίς αυτό να λειτουργεί.Αφεραισα και μονωσα τα καλώδια της παροχής και δεν πέφτει.τι είναι αυτό που ενώ είναι κλειστό το κλιματιστικό μετά από κάποιο διάστημα ρίχνει το ρελέ;και σε ποιον απευθύνομαι;

pliktras
21-12-19, 14:07
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Φίλος που ασχολείται με πλακέτες μου είπε το ίδιο.Το ρελέ πέφτει μόνο όταν έχω σύνδεση στο κλιματιστικό και ακόμα και χωρίς αυτό να λειτουργεί.Αφεραισα και μονωσα τα καλώδια της παροχής και δεν πέφτει.τι είναι αυτό που ενώ είναι κλειστό το κλιματιστικό μετά από κάποιο διάστημα ρίχνει το ρελέ;και σε ποιον απευθύνομαι;

Σε ένα καλό ψυκτικό ή σε ένα ηλεκτρολόγο που είναι γνώστης.Ειναι πανευκολο να βρεις τη διαρροή

xsterg
21-12-19, 19:14
δεν ξερω και πολλα απο κλιματιστικα. μημπως φταιει ο πυκνωτης του ανεμιστηρα και κανει καμια διαρροη?

GrOnibarD
21-12-19, 22:05
δοκιμασε να αποσυνδεις ενα ενα τα εξαρτηματα του κλιματιστικου και δες ποτε δεν πεφτει το ρελε.μοτερ (σημαδεψε τα καλωδια)ανεμιστηρας,πηνιο,αν εχεις οργανο μετρησετα κιολας να δεις αν εχουν διαρροη
Η εξωτερικη μοναδα ειναι εκτεθημενη στην βροχη η σε μερος που εχει πολυ υγρασια?
εντιτ τωρα ειδα οτι σου εριχνε και την 25αρα μετα απο καποιο χρονικο διαστημα,πρεπει να δωσεις σημασια στο μοτερ και να το αμπερομετρησεις να δεις τι ρευμα τραβαει μηπως ειναι αρπαγμενο

johnfree
26-12-19, 11:52
για αρχη αποσυνδεσε την εξωτερικη μοναδα απο την εσωτερικη και βαλτο στην πριζα.
πρεπει να καταλαβεις σιγουρα απο πια μοναδα ειναι το προβλημα. μπορει να εχει βλαβη και η εσωτερικη (σπανιοτερα βεβαια)