17-06-18, 18:42
Γεια σας παιδιά, σήμερα αποφάσισα να καθαρίσω το εσωτερικό του κλιματιστικού μου. Είδα διαφορά στο ίντερνετ , έβαλα μια σακούλα από κάτω και έβγαλα τα φίλτρα, έριξα detol και με ένα πινελακι καθάρισα τα μεταλλικά μέρη. Μετά έριξα νερό με σπρέι και καθάρισα το στρογγυλό που στέλνει τον αέρα (δεν ξέρω την ονομασία του εξαρτήματος). Όταν τελείωσα με χαρά έδωσα ρεύμα και έβγαλε αρχικά κωδικό h6.

Διάβασα ότι πρέπει να βγάλω το κλιπσακι σε κάποιον πυκνωτή. Το έκανα και όταν έδωσα εκ νέου ρεύμα, έβγαλε κωδικό u8 ...

Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; Τι το ήθελα το καθάρισμα :001_unsure:.

Ευχαριστώ πολύ, Βασίλης....

Υ.Γ. Βρήκα ότι ο κωδικός αυτός σε ac μάρκας Gree είναι " disconnection of the exhaust temperature sensor". Δηλαδή;

Υ.Γ.2. Κόστος νέας πλακέτας (αν χρειαστεί) στα 105 ευρώ... Νάι καλά, για μηχάνημα 15ετιας 9000 btu, δεν τα δίνω. :001_rolleyes:

p270
17-06-18, 19:13
εδω εισαι https://www.inventoraircondition.gr/uploads/ac_mini-split/SPIRIT/Inventor-SPIRIT-users-manual-indoor-9-12000btu.pdf


βγαλτο λιγο απο την πριζα μηπως στρωσει

BASILISP
17-06-18, 19:44
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Το έχω δει αυτό που μου έστειλες. Τώρα έχω την εσωτερική μονάδα ανοιχτή , μήπως στεγνώσει κάτι και εκτός ρεύματος μήπως κάνει reset η κάτι άλλο. Κοίταξα διαφορά βίντεο και είδα πού είναι ο σενσορας θερμοκρασίας, αν είναι αυτό τελικά το u8.

p270
17-06-18, 20:40
η πλακετες επισκευαζονται δεν τις πεταμε

BASILISP
17-06-18, 20:49
Ναι, εχεις δικιο :001_smile:. Απλα ειπα οτι εαν χρειαστει, δεν θα εδινα τοσα χρηματα. Απλα ζηταω την βοηθεια καποιου, πριν καλεσω τεχνικο. Ευχαριστω!

BASILISP
18-06-18, 00:18
Απλά για ενημέρωση, το θέμα λύθηκε μόνο του. Το άφησα εκτός ρεύματος για 30 λεπτά και δεν λύθηκε, μετά για 2 ώρες και τέλος για συνολικά 5 ώρες. Έβαλα το καπάκι και όλα καλά. Ευχαριστώ για την βοήθεια σας! :001_smile: