Επιστροφή στο Forum : [Pitsos] Πρόβλημα στο θάλαμο συντήρησης σε ψυγειο pitsos P1 KCL4400A/01



kokos
10-12-15, 08:52
Καλημέρα σας
Το συγκεκριμένο εδώ και 2 ημέρες δουλεύει συνέχεια σε όποια θερμοκρασία και αν το θέτω, με αποτέλεσμα να πηγαίνει η κατάψυξη στους -28 έως -30 (!) αλλά ο χώρος της συντήρησης παραμένει στους 18-20 (θερμοκρασία περιβάλλοντος). Οι ανεμιστήρες δουλεύουν και οι δύο, ο συμπιεστής ξεκινάει κανονικά όταν το θέτω σε λειτουργία και μάλιστα ελέγχει για 3-4 δεύτερα τους ανεμιστήρες πριν εκκινήσει κανονικά. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Έκανα απόψυξη 48ωρες, όμως το ίδιο αποτέλεσμα. Αν γνωρίζει κάποιος, από που μπορεί πιθανώς να προέρχεται η ζημιά? Ευχαριστώ:001_smile:

Κυριακίδης
10-12-15, 18:26
Οι ανεμιστήρες δουλεύουν και οι δύο 3 ανεμιστήρες έχει το μοντέλο (το έχεις υπόψη?)
Ένας της κατάψυξης
Ένας της συντήρησης
Ένας δίπλα στον συμπιεστή .
Της συντήρησης δουλεύει? επιβεβαίωσε το αν στο άνοιγμα της συντήρησης κυκλοφορεί ο αέρας που έρχεται από κατάψυξη.

kokos
10-12-15, 21:00
Πέτρο, Κώστας εδώ! Παρακολουθώ χρόνια το φόρουμ (και εσένα) και σε ευχαριστώ για την απάντηση και σε όσα έχεις βοηθήσει εν αγνοία σου. Ναι, το γνωρίζω για τους 3 ανεμιστηρες, είναι όλοι καλά! Έβαλα ένα καλαμάκι (πουρφάν στα Λαρισσαίικα :) ) στην υποδοχή που έχει πίσω από τα καλαθάκια με τα φρούτα. Ενιωσα μία αντίσταση μικρή (εκεί είναι το κλαπέτο?) και το ψυγείο δούλεψε κανονικά (8β συντήρηση -18 κατάψυξη) έως ότου στο 12ωρο μπήκε μπροστά η αυτόματη (καταραμένη) απόψυξη. Τώρα, μία ώρα μετά έχω 12β. συντήρηση και -1 κατάψυξη! Είναι φυσιολογικό (συμβαίνει με την αυτ. απόψυξη) ή έχω άλλο πρόβλημα? Τα φώτα σου γιατρέ μου (ελπίζω να βοήθησα).

Κυριακίδης
10-12-15, 22:14
Έβαλα ένα καλαμάκι (πουρφάν στα Λαρισσαίικα :) ) στην υποδοχή που έχει πίσω από τα καλαθάκια με τα φρούτα. Ενιωσα μία αντίσταση μικρή (εκεί είναι το κλαπέτο?) και το ψυγείο δούλεψε κανονικά (8β συντήρηση -18 κατάψυξη)
Με βάση τον κωδικό που έβαλες παραπάνω μπες στην σελίδα ανταλλακτικών για να δεις ποιος είναι ο ανεμιστήρας συντήρησης κτλ
http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pitsos/gr/prodha.htm?menuid=0000100000

Ενιωσα μία αντίσταση μικρή (εκεί είναι το κλαπέτο?)
Μήπως αυτό που λες είναι μια οπή αποχέτευσης ? που στέλνει τα όποια νερά έξω και πάνω σε μια λεκάνη πάνω από τον συμπιεστή ... όταν το έκανες 24 ωρη απόψυξη δεν γέμισε με νερά εκείνη η λεκάνη πίσω?
Πάντως για να έχεις -30 όπως λες κατάψυξη και τίποτα στην συντήρηση , κάποιο εμπόδιο έχει ανάμεσα στα "τούνελ" ίσως να συνέχιζες την απόψυξη . Αλλιώς θα έπρεπε να ανοίξεις το εμπρός καπάκι της κατάψυξης για να δεις πως τι και γιατί φρακάρει.

kokos
11-12-15, 07:34
Ότι και να ήταν τώρα είναι εντάξει. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ:001_smile: